Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?
Jiří Blažej:
Být není můj, jedná se o vytápění pouze jednoho bytu. Každý byt má vytápění jinak. Někdo na tuhá paliva, někdo wafky, někdo plynový kotel. Firma oslovená majitelkou již vytáhla kabel z bytoveho rozvaděče a připravila další jistič 20A s tím, že se asi bude muset změnit sazba... Peníze již splnily svůj účet, byly odeslány a tak firma udělala, co se po ní chtělo. Oslovil jsem všech svých pět projektantů. Jeden je na montáži v Kazachstánu, druhý je pracovně v Prunéřově, třetí na dovolené, čtvrtý nemocný a další prohlásil, že takový prvotiny jsou pod jeho úroveň.
Miloslav Stehno:
No 25-tka vydrží trvale cca kolik... ? 33 A? 12 kW el-kotel je 17 A v každé fázi, zbývá na každou 33-17=16A. Nebo-li jako domácnost s 3 x 16 A hlavním jističem (s vyřešeným topením).
První a druhá fáze el. vařič.
Třetí fáze zásuvky kde nehrozí souběh 2 těžkých odběrů (mikrovlnka, žehlení, vysávání).
Bojler počítám že pojede hlavně v noci a chvíli odpoledne = asi první/druhá fáze.
No a zbytek (světla/televize/zásuvky v pokojích) fáze druhá.
Jedu na 3 x 20 A (topení plynem, jinak vše na elektřinu včetně klimatizace a 1f volitelného 6-10-16A dobíjení elektro-auta) a zatím nula výpadků od přetížení (klep-klep-klep).
Jiří Schwarz:
"..pracovně v Prunéřově..."
Nic proti němu, věřím, že to je odborník, ale možná na něco jiného.
Tohle chce projektanta, který má zkušenosti s byty, budovami pro bydlení.
Podívá se jaké jsou tak aktuálně spotřebiče, nezapomene se podívat jaké jsou tam platby za elektrickou energii a to mu hodně napoví jak vyhodnotit soudobost a dimenzovat přívod a jištění