Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?

(1/1)

Sokrates1985:
Proudový chránič na tři fáze. Obecně se lze dočíst, že chránič porovnává proud tekoucí do něj a vytékající z něj, při nerovnosti (např. nad 30mA vybaví). Pokud je zapojen třífázový spotřebič (nebo jednofázové přesně rozděleny do každé fáze třífázového přívodu),   pracovní nulou v chrániči nemusí téct vůbec nic, protože jsou fáze posunuty. Ten chránič v sobě nějak "sčítá" proudy fází s ohledem na jejich fázový posun, aby vůči nulovému výstupu (pracovní vodič) nevybavil?


Moderátor - Původní nesmysl zněl: "posun fází vs proudový chránič - jak to funguje?".

Karel Bělohlávek:
Řekl bych, že sčítá okamžité hodnoty proudu v jednotlivých vodičích.

Jiří Schwarz:
On ten chránič dokáže sčítat proudy z jednotlivých fází, které "netečou zpět" správnou cestou, ale hledají si jiné cesty přes nějaký svod, zhoršenou izolaci...

Peter Munka:
Scitaju sa magneticke polia od jednotlivych prudov v jadre maleho trafa, cez ktore vedu vsetky pracovne vodice. Pre bezne frekvencie do stoviek Hz to funguje a vyrobca to ma overene.

Navigace

[0] Index zpráv