Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
JanKašpárek:
V objektu domově důchodců odešly PB baterie pro stávající UPS na evakuační výtah a výměna se pohybuje kolem 110tisíc s životnosti baterii 5-7let. Moje otázka zní zda je možné celou UPS i s PB bateriemi zaměnit za hybridní FVE střídač (nadimenzovaný na špičkové proudy výtahu) s LiFePo4 baterii když omezím spodní DoD na hodnotu aby výtah fungoval ostrovně minimálně 45min (dle TZ objektu). Výtah je moderní a má PWM rozběh. Nebude FVE střídači vadit PVM odběr? Může sloužit FVE střídač pro záložní napájení výtahu nebo musí střídač splňovat jiné normy než na FVE? (poklona) za pomoc a jiný pohled na situaci (poklona)
Peter Munka:
Elektricky to vyriesit je podruzna otazka, hlavne je, co povedia hasici, bez toho by som sa do nicoho nepustal.
Miroš Jan:
FVE, patří do kategorie nespolehlivých a nestabilních zdrojů elektrické energie.
Takže dle mého názoru, nelze použít FVE s měničem, jako zdroj evakuačního výtahu.
:(
Jirka Š. Svejkovský:
Vše najdete v požárně bezpečnostním řešení.
Nejspíš narazíte na podmínku funkční schopnosti při požáru, kterou váš střídač určitě splňovat nebude.
pegas100:
Ona záložní UPS je to samé jako střídač s bateriemi. Technicky to jde. Za mě určitě využít tento záložní zdroj. Ale! projekt, hasiči a realizace!!