Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem?

(1/2) > >>

Jiří Blažej:
Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem? V některých případech je zeď pouze z tenkých materiálů a vytvořením drážky by došlo k výraznému zeslabení příčky.

Karel Bělohlávek:
Z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.512.3 mi vychází, že pokud požadavek na 5 cm není proveditelný,  nemusí se tato hloubka uložení dodržet, pokud je instalována doplňková ochrana proudovým chráničem a obvod (chápu tím kabel) má ochranný vodič.

Požadavek na 5 cm se v normě vysvětluje rizikem poškození při vrtání nebo zatloukáním hřebíků apod.

Pavel Horský:
Stavař by měl přizpůsobit konstrukce pro instalace sanitárních rozvodů a rozvod elektroinstala ce a ne že budou řemesla omezena jeho omezeností. Upozorněte na to, že je špatně proveden návrh stavební části. Jak se tam pak vejdou např. vodáci s odpady a vodovodními rozvody?

Pavel Čermák:
A což takhle natánout kabel po druhé straně příčky(není-li to zrovna obvodová stěna).

Jan Palička:
Citace: Pavel Horský  24.04.2024, 15:10

Stavař by měl přizpůsobit konstrukce pro instalace sanitárních rozvodů a rozvod elektroinstala ce a ne že budou řemesla omezena jeho omezeností. Upozorněte na to, že je špatně proveden návrh stavební části. Jak se tam pak vejdou např. vodáci s odpady a vodovodními rozvody?

Ale no tak - vzhledem k tomu, že horizontální drážka se může z principu dělat max do 1/3 tloušty materiálu, tak by musely být i nenosné stěny alespoň 15 cm tlusté. Což se obávám asi u projektantů ani investorů neprojde.....