Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?

<< < (10/10)

Jiří Kantner:
Citace: Miroš Jan  09.05.2024, 12:45

Kolego Kurko, díval jsemse na ty lokátory, ale připadá mě to jako dětská hračka. :(

Dokud nebudu mít zkušenost s nějakým typem lokátoru zde uvedeným, netroufám si hodnotit.
Na druhou stranu není to jaderný reaktor....tak že proti profi zařízením očekávám horší uživatelský komfort a horší odolnost proti hrubému zacházení, citlivost může být horší a je otázka o kolik.
Těžko si bude člověk, kterého to neživí, pořizovat zařízení v ceně přes deset tisíc.
Za určitých podmínek se dá půběh kabelu zjistit AM přijímačem a širokopásmovým zdrojem rušení -např, triakovým regulátorem ,  který necháme procovat do zátěže. Ne není to výbava profíka  ale než dorazí balíček z temu nebo aliexpresu tak by mohl být problém nalezen a závada opravena. Autor dotazu už  delší dobu nekomunikuje, takže tady teoretizujeme a pěstujeme akademickou debatu pro vlastní potěšení.

Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Kantner  10.05.2024, 10:23

... Autor dotazu už  delší dobu nekomunikuje, ...


Tak snad mu neublížil nějaký stav daný přerušeným PEN vodičem

Hledali jsme vedení ve stropě, de jsou hurdisky a v nich "spousta drátů"
Poměrně kvalitní (a ne právě levný) lokátor Bosch to vedení nenašel, vyskakovalo tam na displeji nějaké hlášení, které ani v návodu nebylo popsané
(anglicky něco zhruba o tom, že je tam příliš odrazů, které nelze vyhodnotit)

Jiří Kantner:
ještě k lokalizaci kabelové poruchy: Přístrojů je spousta a jsou také různé metody jakými se porucha zjišťuje. Ne vše, co je použitelné na dlouhé kabely s výbornou homogenitou primárních parametrů se dá aplikovat na rozvodu elektřiny v domě. Pokud přistroj pracuje jako reflektometr a měří vzdálenost svodu (zkratu) pomocí příjmu odraženého impulsu vyslaného do vedení, je spousta faktorů, které mohou ovlivnit výsledek. Každá metoda má za určitých okolností své slabiny a je potřeba aby ten kdo měřák používá, tahle omezení znal.

Jan Franěk:
Nejen kvalitní vybavení, ale hlavně zkušenosti z praxe pomáhají s hledáním závad a problémů v instalacích. ZA tu dobu co se tady diskutuje nad přístroji od 500Kč po 100tisKč, mohla být ta porucha odstraněna pozvaným kolegou minimálně 36x  (norm)  (drinks) jen za použití vadasky, žárovky, nebo revizního přístroje za 100tiskč.  o:-) O0 (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana