Autor Téma: Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?  (Přečteno 2156 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 22.04.2024, 13:37 »

Nejenom správné vybavení měřícími přístroji, ale spíše znalostmi z této části oboru ,  jsou velmi důležité. NAvzdory vašemu vzdělání požádejte někoho ve svém okolí, aby našel problém a alespoň opravil to nejhorší. NIc víc se  k tomu prostě nedá říct.

Tolik příspěvků a času na problém, který zkušený elektrikář většinou najde do 30 minut a za dalších 30 minut odstraní. Nejčastěji tedy ne vždy  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.04.2024, 07:49 »

U mne spíše naopak, většinou po x hodinách objevím nějaký dobře schovaný "fígl" kretena co se vrtal v něčem čemu nerozumí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 24.04.2024, 14:50 »

Zase nie kazda instalacia je sprasena rovnako, prave prerabam byt z roku 1969, bezne su tahane k vypinacu kable s farbami cierna a zelena (faza privod / odvod),  to iste korespodencny kabel medzi dvoma striedavymi vypinacmi : zelena, cierna, cierna. Tam je ale z kontextu jasne, co chcel autor povedat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 25.04.2024, 05:44 »

Zase nie kazda instalacia je sprasena rovnako, prave prerabam byt z roku 1969, bezne su tahane k vypinacu kable s farbami cierna a zelena (faza privod / odvod),   to iste korespodencny kabel medzi dvoma striedavymi vypinacmi : zelena, cierna, cierna. Tam je ale z kontextu jasne, co chcel autor povedat.

V 60. a 70. létech nebyl výběr kabelů s kombinacemi barev žil, běžně se zelený přeznačoval např. černou nitrobarvou. Nebo se k vypínačům dával "husí krk" se samostatnými vodiči - obvykle AY, měď nebyla. Tehdá byly jiné požadavky i zvyklosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
LN37dc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 02.05.2024, 20:20 »

U mne spíše naopak, většinou po x hodinách objevím nějaký dobře schovaný "fígl" kretena co se vrtal v něčem čemu nerozumí tanecek

Dost mě zaráží jak většina lidí tady neumí číst ani odpovědi a kolik jich tu doporučuje archaické měřící přístroje.
Ignorují, že ta celá instalace je mnou nedotčená a původní. A hned obviňují z instalace mě.
(vás nemyslím. Ostatní se ale najdou.)


Vadaska je jen pro rychlé přeměření a má jen jeden účel. Ale můj drahý multimetr s certifikacemi je určený na měření těchto vedení a kontinuity mezi body. A kolem napětí mi dává stejný výsledek jako vadaska. Nejsem hlupák abych používal multimetr za 200 korun který mi ukáže 12V když zamávám tím kusem plastu. Z nějakého důvodu je i fáze mimo. Půlka periody nedosahuje kam má.

Prý podle nich WERA doutnavková zkoušečka někdy svítí i když nemá. V tom případě tedy musí mít nějaký střídavý signál větší než 30V ve vodiči a nemají ho ignorovat, jako to otevřeně dělají.

Podle měření je opravdu někde ve stěně spojený vodič. Teď jen sehnat zkušeného elektrikáře, který mi od toho neuteče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 02.05.2024, 22:37 »

Pane kolego mírněte svá slova. Sám si nevíte rady a chcete pomoc a když někdo zkušený poradí, není vám rada dost dobrá a opovrhujete osvědčenými metodami jak a čím se taková závada hledá.
Po takové sebeprezentaci se k vám moc elektrikářů nepohrne. Zavání to totiž prací v nepřátelském prostředí a to je často horší než lézt po sloupech za deště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: Včera v 08:29 »

Vadaska je jen pro rychlé přeměření a má jen jeden účel. Ale můj drahý multimetr s certifikacemi je určený na měření těchto vedení a kontinuity mezi body. A kolem napětí mi dává stejný výsledek jako vadaska. Nejsem hlupák abych používal multimetr za 200 korun který mi ukáže 12V když zamávám tím kusem plastu. Z nějakého důvodu je i fáze mimo. Půlka periody nedosahuje kam má.



Můžete postnout typ multimetru?
Moje zkušenost říká, že největší cit pro vyhodnocení vyžaduje doutnavková zkoušečka a pak multimetry.
Vadaska či obecně zkoušečka i té střední kategorie je naopak velice blbuvzdorný nástroj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: Včera v 09:20 »

Můžete postnout typ multimetru?
Moje zkušenost říká, že největší cit pro vyhodnocení vyžaduje doutnavková zkoušečka a pak multimetry.
Vadaska či obecně zkoušečka i té střední kategorie je naopak velice blbuvzdorný nástroj.


Vnímám to naprosto stejně Milane. Práce s "doutnavkou" vyžaduje zkušenost a neustálé ověřování na obvodech vedle. Proto práci s doutnavkou nedoporučuji těm kdo s ní nepracují pravidelně a spíš od ní odrazuji. Naopak i levná dvoupólová zkoušečka signalizuje celkem spolehlivě napětí mezi dvěma vodiči, respektive mezi vodičem a třeba dostupným potenciálem na neživých vodivých částech.

Hledání závad (duchů) v instalaci, je velmi speciální disciplína, vyžadující určité znalosti a bohaté zkušenosti. Například použití žárovky je celkem spolehlivá metoda (byť vybaven kvalitními přístroji to nepoužívám),  která ukáže jasem svitu kvalitu spojů, identifikuje přerušený obvod, nebo naopak dobré spoje s tím, že v případě některých problému vlákno žárovky (odpor) nedovolí nárůst proudu v obvodu na úroveň zkratu. Je to velmi dobrá pomůcka a způsob hledání obzvlášť ve staré instalaci. A může se to zdát jak chce archaické a nedokonalé.  na zdravi

Zkušenosti z praxe ukazují že nejčastějším původem závad starých instalací, jsou neodborné zásahy lidmi co všemu rozumí. To neberte prosím osobně, to je pouze suché konstatování faktů. Dalšími bývá nevědomé poškození instalace, typicky při vrtání polic, věšení obrázků či zásah někde zalezlého hlodavce, kterému zachutnal plášť kabelu. Poté neudržovaná (bez pravidelného dotahování spojů) instalace, která je navíc pravidelně dlouhodobě přetěžovaná.

Mohu to podložit mnoha fotkami.

V "moderních" instalacích ze problémy mohou nejčastěji "šikovní zedníci" (z pohledu elektřiny, jinak nic proti zedníkům) firmy co to dělají už 30 let a ještě si nikdo nestěžoval a jejich práce bez projektové dokumentace. To ale není už váš případ.  To jen tak naokraj.

Tak pevnou ruku s výběrem elektrikáře z okolí  na zdravi Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #26 kdy: Včera v 09:44 »

Co vidím při různých i revizních činostech na bytových domech je to, že laici nebo i špatně vyučení elektrikáři mění zásuvky za nové, pěknější /podle majitelů/ a v soustavě TN-C nepřipojí kolík!! zle
Neví ,nebo zapomenou jak to zapojit a desítky let to tak prý funguje! Chtělo by to pak  box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #27 kdy: Včera v 10:20 »

Sám sice chápu funkce i vnitřnosti měřících přístrojů. Ale to je právě to. Já jsem primárně zaměřený na PCB desky, návrhy elektro přístrojů a podobné věci. I když jsme dva roky ze čtyř měli i praktický učení elektrikáře.

Tak sežeň někoho, kdo má lokátor kabelů a vodičů.
Osobně mám odskoušen lokátor C.A 6681, k plné spokjenosti. Umí to hladat i na vedení pod napětím, respektive do 230 V AC. Afro
Má svá omezení, pokud je sádrokartonová konstrukce, tak není přesný, prostě kecá.

Jo a na té jedné fotce, je v jednom jističi, jak Cu, tak Al vodič. Řekl bych AYKYL. Takže je to pěknej guláš. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
LN37dc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: Včera v 12:22 »

Pane kolego mírněte svá slova. Sám si nevíte rady a chcete pomoc a když někdo zkušený poradí, není vám rada dost dobrá a opovrhujete osvědčenými metodami jak a čím se taková závada hledá.
Po takové sebeprezentaci se k vám moc elektrikářů nepohrne. Zavání to totiž prací v nepřátelském prostředí a to je často horší než lézt po sloupech za deště.

Nepřátelské prostředí jsou akorát moji rodiče. Ty nechávám jezdit po obchodech aby neděsili elektrikáře hrabáním mezi ruce a dalším nepřijatelným věcem.

Já sám jen sdělím, že to v roce 2002 někdo zapojil bez plánů, obvod je mnou nedotčený a že najednou nefunguje vše pod jističem "chodba-venek" mimo první světlo.
Elektrikář odchází vyděšený od pohledu na instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: Včera v 13:03 »

Nějak nedokážu uchopit fakt, že elektrotechnik s maturitou a drahým multimetrem, bojuje měsíc s jedním blbým vývodem.
Buď tomu nerozumíte (a proto se vysmíváte vadasce a žárovkám),  nebo se vám do toho nechce a hledáte záminku.
V instalaci sice je nějakej bordel, přesto pokud fungovala 20 let, musí být nově vzniklá závada odhalitelná měřením a dedukcí, což by měly být základní schopnosti maturanta.
Stačí postupovat od jednoho konce, rozebírat, měřit, při té příležitosti vyměnit hadráky v trubkách.
Navíc je to výborná terapie, lepší než dělat paniku, jak to nejde a kdo všechno za to může.
A ta eufórie po zprovoznění tanecek   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: Včera v 14:39 »

Začínám mít silné podezření, že položený dotaz je výtvorem AI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: Včera v 14:59 »

Nepřátelské prostředí jsou akorát moji rodiče. Ty nechávám jezdit po obchodech aby neděsili elektrikáře hrabáním mezi ruce a dalším nepřijatelným věcem.

Já sám jen sdělím, že to v roce 2002 někdo zapojil bez plánů, obvod je mnou nedotčený a že najednou nefunguje vše pod jističem "chodba-venek" mimo první světlo.
Elektrikář odchází vyděšený od pohledu na instalaci.
Nemám problém když se mi někdo dívá pod ruce nebo když si při tom chce povídat a něco vysvětlit.
Problém začíná, když slyším že mám zastaralé nářadí a měřáky (vadasku) a že objednatel by postupoval jinak a měl by to daleko dříve hotové a podobně...
Jinak většina elektrikářů se práce nelekne a neuteče když uvidí instalaci která volá po předělání. Jen nedojde k dohodě o času,  rozsahu nezbytných prací a o ceně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: Včera v 15:01 »

Začínám mít silné podezření, že položený dotaz je výtvorem AI.
Že by AI byla až tak zlomyslná a zkoušela co elektrikář vydrží?  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: Včera v 18:41 »

Začínám mít silné podezření, že položený dotaz je výtvorem AI.

Přečetl jsem si toto zábavné vlákno a musím konstatovat, že kdyby měla AI emoce, tak se asi urazí. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: Dnes v 09:28 »

Tak abychom to uvedli na pravou míru, vepíši reakci na některé Vaše myšlenky rovnou do Vašeho textu, ovšem červeně, aby to bylo přehledné.


Dost mě zaráží jak většina lidí tady neumí číst ani odpovědi a kolik jich tu doporučuje archaické měřící přístroje. Všichni umí číst, pouze Vy psanému textu nerozumíte. Vadaska může být stará, ale abyste byl "IN",    můžete si koupit úplně novou, drahou a od mnoha výrobců.
Ignorují, že ta celá instalace je mnou nedotčená a původní. A hned obviňují z instalace mě.
 Nikdo, ani kol. Kantner v příspěvku #12 se nezmiňuje, že jste autor instalace. To jste si vymyslel. Ono by to ani nešlo, je-li vám 20 let, byl jste ještě "na houbách",    pokud je instalace z roku 2002.

Vadaska je jen pro rychlé přeměření a má jen jeden účel. Ale můj drahý multimetr s certifikacemi je určený na měření těchto vedení a kontinuity mezi body. A kolem napětí mi dává stejný výsledek jako vadaska. Nejsem hlupák, abych používal multimetr za 200 korun...Hlupák asi jste, protože nechápete zásadní rozdíly ve způsobu fungování multimetrů (všech, bez ohledu na cenu) a vadasky. Multimetr je uzpůsoben pro měření v elektronice a má vysoký vstupní odpor, aby nezatěžoval měřený obvod, to však není vhodné při měření v instalaci, proto je spolehlivější kontrola vadaskou, která obvod zatěžuje daleko více a tím eliminuje kapacitní přenos proudu a napětí. Z nějakého důvodu je i fáze mimo. Půlka periody nedosahuje kam má. Vy jste kontoloval kvalitu sinusovky osciloskopem?

Prý podle nich WERA doutnavková zkoušečka někdy svítí i když nemá. V tom případě tedy musí mít nějaký střídavý signál větší než 30V ve vodiči a nemají ho ignorovat, jako to otevřeně dělají. Ano, doutnavkově zkoušečky - fázovky svítí většinou již od napětí zhruba 70V, mají také velice nízký odebíraný proud, proto svítí i na vodičích, které nejsou vůbec připojené, stačí, že jsou v souběhu s fázovým vodičem. Kapacita mezi vodiči v délce několika metrů je již dostatečná a jak známo, kondenzátor střídavý proud vede. Tento kapacitní proud sice doutnavku rozsvítí, ale neublíží, proto ho lze ignorovat - po kontrole tou vadaskou!

Podle měření je opravdu někde ve stěně spojený vodič. Protože nepíšete, že daný obvod dělá zkrat, tak se jedná zřejmě o přerušený vodič N (PEN) a to může být kdekoliv, v krabicích na nedokonalém spoji nebo přerušený vodič vrtáním či zatloukáním hřebíku do zdi.

Chce to trochu více pokory a poslouchat, co vám starší a zkušenější radí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 22 dotazů.