Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?

(1/4) > >>

Sokrates1985:
Dům, kde není řešena ochrana před bleskem (není hromosvod). Má komínovou nerez vložku krbových kamen. Vložka sklep až střecha, kamna přízemí. Střecha hliník. Komín zděný, v hřebeni, vysoký nad hřeben 80 cm včetně vložky. Komín je kompletně oplechován (celý pokryt hliníkem) a je tak součástí plechové střechy a tedy i vložky komína.
Je požadavek na dodělání LPS (asi někdo tuší, že to není úplně bezpečné). HOP je realizována nikoli jako samostatná mimo domovní rozvaděč, ale přímo v něm. V bodě rozdělení TNC na TN-C-S tak je provedeno přizemnění základovým zemničem. Některé trubky (plynová u kotle) jsou propojeny s HOP v rozvaděči zelenožlutým vodičem. Pata vložky komína nikoliv.
Neizolovaný (neoddálený) LPS kvůli komínové vložce vložce použít nelze, (jestli chápu problematiku zde načtenou z podobných příspěvků, obecně s plechovou střechou bez komínových kovových vložek jde LPS neizolovaný instalovat).
Bude tedy nutné zhotovit oddálený (izolovaný) LPS a patu komína spojit s HOP, nebo je princip složitější?

Sokrates1985:
Pro názornost:

Pavel Horský:
Výsledek pohledu a úvahy vyloženě převzatých z věštecké koule - ano, zde bude na místě vytvoření izolované soustavy pomocí HVI + připojení součástí na střeše na MET.  Vše provést dle projektu s ukončením výchozí revize.

Sokrates1985:
I věštecká koule pomůže, účelem není dle vzdálených rad realizovat, ale pochopit problematiku v principu na tomto příkladu. Co jsem opomněl je zesložiťující vstupní parametr:
Dům je dvoudomek a obě části mají plechovou střechu, která je mezi domy spojena (plech sousední je ve společné atice falcován s plechem inzerované části dvoudomku). Sousední část dvoudomku má realizovaný hromosvod, ale neizolovaný, tj. vodivě spojený s plechem střechy a tím zavléká nebezpečný bleskový proud do komínové vložky inzerované části dvoudomku.
Zde ani realizace oddáleného hromosvodu nepomůže, pokud bude ponechán ten sousední neoddálený, je to tak?

Pavel Horský:
Pokud je to defacto jedna vodivá střecha, tak vám izolovaný na jedné části střechy opravdu nepomůže.

Navigace

[0] Index zpráv