Autor Téma: Jak vypočítám minimální zatížitelnost MTN?  (Přečteno 2069 krát)
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 19.04.2024, 23:45 »

Položili ste nejasnú otázku
 V zásade všetky meracie TR v presnosti 0,5S 10VA sa používajú na meranie odberu a 0,2s 10VA na meranie dodávky. A tak to definujú pripojovacie podmienky všetkých distribučiek aj u vás aj u nás . Ak máte len odber, nemáte čo riešiť 0,5S a 10VA. Ak z MTN napájate niečo iné ako meranie a výkon je vyšší, potrebujete výpočet na jeho zaťaženie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Procházka Lukáš
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 20.04.2024, 09:52 »

Pokud chcete mít garantovanou přesnost 0,5, tak těch 0,8 VA (+ nějaké, zde nejspíš zanedbatelné ztráty v propojovacích vodičích) musí být minimálně těch 25 % jmenovitého výkonu trafa.
Takže Vaše úvaho o trafu 2,5 VA (místo 10 VA) je správná.

poklona Super!! Konečně někdo :-D. Celkem nechápu proč to EGD nemá jasně definované... Když přesně ví, co používá za přístroje... Každopádně proč teda původní je 10VA?? To se jim zvyšuje odchylka v měření ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 22.04.2024, 10:01 »

Když to nezajímá  E GD  tak to asi nemusí zajímat nikoho! E GD je distribuce,popř. ztráty malými odběry jde k nim!
V tom objemu dodané el. energie je to 0,00001 procento.  tanecek
S tím si nezatěžujte hlavu.  na zdravi

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Procházka Lukáš
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 22.04.2024, 21:19 »

Když to nezajímá  E GD  tak to asi nemusí zajímat nikoho! E GD je distribuce,popř. ztráty malými odběry jde k nim!
V tom objemu dodané el. energie je to 0,00001 procento.  tanecek
S tím si nezatěžujte hlavu.  na zdravi



Což o to, kdyby šlo jenom o EGD tak bych se nad tím nezamýšlel. Ale už z principu mě zajímá jak/proč/co atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.