Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
Huha:
Řeším "vypnutí" 2 zásuvek na okruhu s bojlerem, aniž by ale byly vyhozeny pojistky nebo se stalo cokoliv jiného. Prostě jen jednou za cca 4h v zásuvkách vypadne el. a za cca 40 min zase naskočí zpět. Nápady co vše může být špatně a jak moc to musí člověk řešit hned vs. jen to může ignorovat? Jedná se o byt v cihlovém činžáku.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Výpadek proudu v zásuvkách na okruhu s bojlerem - co všechno je špatně?".
Jiří Kantner:
Na první pohled bych měl podezření že zásuvka pro bojler je spínaná přes HDO a tím samozřejmě i zbylé zásuvky na stejném okruhu. Bez obhlídky elektroinstala ce na místě toho moc vymyslet nejde.
Michael S. Dobrý:
Citace: Huha 15.04.2024, 17:50
Řeším "vypnutí" 2 zásuvek na okruhu s bojlerem, aniž by ale byly vyhozeny pojistky nebo se stalo cokoliv jiného. Prostě jen jednou za cca 4h v zásuvkách vypadne el. a za cca 40 min zase naskočí zpět. Nápady co vše může být špatně a jak moc to musí člověk řešit hned vs. jen to může ignorovat? Jedná se o byt v cihlovém činžáku.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Výpadek proudu v zásuvkách na okruhu s bojlerem - co všechno je špatně?".
Souhlasím s panem kolegou, pravděpodobně máte tyto zásuvky napojené do okruhu bojleru respektive spínání NT. Není možné že se zásuvky v minulosti používali k napájení přímotopů? Ale jak již poznamenal kolega, bez prohlídky těžko něco odvozovat...
Jiří Schwarz:
I když odpovědi kolegů znění logicky, trochu mě tam matou ty časy. 40 minut je divné
Peter Munka:
Na dialku je tazke tipovat, nejaku indiciu by poskytla fotka rozvadzaca v byte a tiez okolia elektromeru.