Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
(1/1)
Tým Elektrika:
Jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů v prostředí Ex, zóny 1/21, 2/22
Jiskrově bezpečné přípojnice pro vyrovnání potenciálů v prostředí Ex, zóny 1/21, 2/22. Jiskrově bezpečné přípojnice jsou navrženy pro vyrovnání potenciálů v systémech ochrany před bleskem a pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů, splňující normy ČSN EN 62305-3 a DIN VDE 0100 díl 410/540, a jsou vhodné ...
Související ...
... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
Jirka Údržbář:
Tuto reklamu psal někdo, kdo o instalacích v prostředí s nebezpečím výbuchu nemá žádné povědomí.
Jiskrově bezpečné systémy jsou dalece vzdálené od této svorkovnice.
Autorovi doporučuji příště použít jiný název (například - nejiskřící svorkovnice).
Milan Hudec:
Citace: Jirka Údržbář 10.04.2024, 16:58
Tuto reklamu psal někdo, kdo o instalacích v prostředí s nebezpečím výbuchu nemá žádné povědomí.
Jiskrově bezpečné systémy jsou dalece vzdálené od této svorkovnice.
Autorovi doporučuji příště použít jiný název (například - nejiskřící svorkovnice).
Ano, název není úplně košer, nicméně 100kA se strmým náběhem bez jiskry je moc pěkná hodnota, tato bude v praxi ale degradována průměrnými montéry s podprůměrnými nástroji (když vidím čím se kolikrát lisuje, hnus).
Karel Bělohlávek:
Konstrukční požadavky pro nejiskřící svorky jsou uvedeny v ČSN EN 60079-7 ed. 3, čl. 4.2. Jedním ze základních požadavků je právě použití prostředku proti samovolnému uvolnění spoje.
Zajímalo by mne, zda takováto zemnící přípojnice musí mít certifikaci pro ATEX. V katalogu jsem dohledal pouze odkaz na IEC 60079-14, která se ale týká instalace, a ne vlastních výrobků. Jinak tam jsou uvedeny většinou normy pro hromosvody a jeho části.
Citace: Jirka Údržbář 10.04.2024, 16:58
Jiskrově bezpečné systémy jsou dalece vzdálené od této svorkovnice.
Autorovi doporučuji příště použít jiný název (například - nejiskřící svorkovnice).
Možná autora zmátly ty modré izolační části té přípojnice.
Jirka Údržbář:
Ano, svorkovnice je pěkná a má velmi dobrě parametry.
Nikdo si do prostředí s nebezpečím výbuchu nechce nainstalovat potenciálně jiskřící zařízení, tak kupce určitě najde.
Nicméně mi není u hromosvodářské ho zařízení známo, že by potřebovalo ATEX certifikaci (možná se mýlím). Beru to pouze jako doporučení výrobce o vhodnosti použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Navigace
[0] Index zpráv