Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?

<< < (2/2)

Jiří_Hrubý:
Už jsem to viděl na jednom rekonstruované m DPS. Spínač od SCAME, v protipožárním provedení. Červená hliníková skříň a přístupný otočný spínač (s možností uzamknutí ovladače)
Dělá to i KATKO, ale asi jen do 40A třeba KEF440A.
Podle hasiče to má být v případě požáru bezprostředně přístupné, jako např hydrantová skříň, resp. její obsah. Takže maximálně zaplombovat. Hydrant prý taky nikdo nepouští jen tak z plezíru.

Jakub Drbohlav:
Citace: Kamil Novák  05.04.2024, 15:33

je požadován vypínač Total Stop (ne stykač).


Opravdu je požadován Total Stop a ne Hlavní vypínač objektu?
To je totiž obrovský legislativní rozdíl.
A tím pádem jsou samozřejmě kladeny i jiné nároky na projekt, instalaci, údržbu a zkoušky.
On je TS totiž PBZ :).

Kamil Novák:
Citace: Jakub Drbohlav  09.04.2024, 10:20

Opravdu je požadován Total Stop a ne Hlavní vypínač objektu?
To je totiž obrovský legislativní rozdíl.
A tím pádem jsou samozřejmě kladeny i jiné nároky na projekt, instalaci, údržbu a zkoušky.
On je TS totiž PBZ :). 

1) ano, projektant to přesně takhle vymyslel
2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani cky) v budovách provádí?  (norm)

Jakub Drbohlav:
Citace: Kamil Novák  09.04.2024, 23:21

2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani cky) v budovách provádí?  (norm)


Tak to pan kolega projektant asi neudělal úplně košér :).

Pokud má být TS, kde je CS?
HV patří tam, kde v budově není zařízení s požadovanou funkcí při požáru.
CS vypíná vše mimo PBZ.
TS vypíná vše vč. PBZ. Může vypnout pouze velitel zásahu jednotky PO.
Pokud nejsou PBZ, není důvod mít TS.

Vyhláška 246/2001Sb.
ČSN 730848 ze září 2023, příloha A, odstavec A.6

Rozdíl mezi Hlavním vypínačem elektrické energie, CS a TS dobře popisuje odstavec 6.1.3 ČSN 730848.