Čím temperovat šachtu?
(1/1)
Milan Hudec:
Betonová šachta venku (ocelový poklop s izolací?) cca 1x1x1m, v této domácí vodárnička (využívaná spoře, 1 či 2x za týden)
Nějaký tip na osvědčené topidlo a termostat?
Cena nehraje zas tak roli, je potřeba "namontovat a zapomenout", tj.jednoduché, robustní, bez baterií a bez elektroniky umožňující dálkové ovl.a pod.
David Hruda:
Fenix vyrábí hotové topné kabely s termostatem, který spíná při poklesu pod +3°C v různých délkách, 12W/m, IP66.
Pavel Čermák:
Pro tyto účely jsem s výhodou používal topení do rozvaděče (výkon mezi 150-300W).
Lukáš Rotrekl:
Osobně bych nespoléhal na termostat na topném okruhu. Viděl jsem jich příliš moc "mrtvých".
Dal bych tam Eberle AZ-T asi s krytou stupnicí.
Podle toho jak vypadá vodárna, tak buď něco co bude topit prostor, nebo omotat kabelem, možná samoregulačním .
Navigace
[0] Index zpráv