Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?

(1/2) > >>

Ondřej Pecka:
Mám jednu zásuvku, která má samostatný přívod CYKY 3x2,5mm2 jištěný 16A jističem. Původně byla předpisově určená pouze pro lednici. Při realizaci kuchyně však je potřeba připojit ještě vestavnou mikrovlnku (1300W). Přívodní kabely spotřebičů jsou navíc krátké...

Vyřešil jsem to vyrobením prodlužováku CYSY 3x1,5mm2 v délce 1,8m zakončeným třemi zásuvkami. Je uložený v kuchyňské skříňce.

Je to velká čuňárna, nebo to bude dlouhodobě sloužit?



Jiří Schwarz:
Citace: Ondřej Pecka  30.03.2024, 22:26

...Je uložený v kuchyňské skříňce.
...

Volně uložený, nebo přišroubovaný?
Jako "maximalista" bych asi doporučil pokud se vícenásobná zásuvka dotýká hořlavého povrchu, nějakou nehořlavou tepelně izolační podložku

Petr Chalupa_:
Krom obav z požární bezpečnosti, jak píše pan Schwarz by bylo ještě potřeba zjistit, jestli ten vývod pro lednici je pod chráničem, nebo není. Pokud není (což je pro lednici za jistých okolností akceptovatelné),  je nutné chránič doplnit, protože zásuvky na kuchyňské lince za chráničem být mají.

Václav Třetí:
Kolegové již problém správně rozebrali hlavně z hlediska bezpečnosti, já dodám něco o provozní spolehlivosti. 1300W u MW trouby není zásadní problém, lednice mívají příkon většinou kolem 200W, takže obvod nebude za běžného provozu přetížen. Je však třeba počítat s proudovými rázy při zapínání obou spotřebičů. Motor kompresoru lednice mívá velký záběrový proud při startu, protože se rozbíhá do protitlaku. Též transformátor v MW troubě způsobuje rázy. Pokud by se tyto dva proudové rázy sešly, mohl by padat jstič obvodu. S tím je třeba počítat, MW trouba reguluje výkon prostým spínáním celého MW generátoru na plný výkon, tedy pro malý výkon -  krátká doba  provozu, dlouhá mezera, velký výkon - krátká mezera, dlouhá doba provozu, nejde tedy pouze o proudový ráz při počátečním zapnutí obsluhou. Za provozu lze obvykle sluchem poznat, kdy běží MW generátor, v tom okamžiku trouba hučí, je slyšet provoz transformátoru .

P.S. Údaj 1300W je příkon ze sítě nebo výkon na výstupu MW generátoru?

Ondřej Pecka:
Citace: Jiří Schwarz  31.03.2024, 12:07

Volně uložený, nebo přišroubovaný?

Prodlužovák je volně uložený, ale za běžného používání nepřístupný - nehýbe se s ním.

Citace: Petr Chalupa_  31.03.2024, 20:57

Krom obav z požární bezpečnosti, jak píše pan Schwarz by bylo ještě potřeba zjistit, jestli ten vývod pro lednici je pod chráničem, nebo není. Pokud není (což je pro lednici za jistých okolností akceptovatelné),   je nutné chránič doplnit, protože zásuvky na kuchyňské lince za chráničem být mají.


Proudový chránič před zásuvkou není. Jsem si vědom, že by bylo vhodné předělat rozvaděč a přidat proudové chrániče.

Citace: Václav Třetí  01.04.2024, 07:06


P.S. Údaj 1300W je příkon ze sítě nebo výkon na výstupu MW generátoru?


Údaj 1300W je na výrobním štítku. Je možné, že krátkodobě při spínání generátoru je odběr proudu vyšší než proud odpovídající příkonu 1300W?