Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?

(1/1)

Jakub Horváth:
Občas se setkám s případy, kde na střeše není problém dodržet vzdálenost "S" mezi jímacím vedení či jímači a PV panely, problém ale nestává, když panel je tak blízko dešťovému okapu, že nelze mezi PV panelem a okapem (je-li okap součást LPS) dodržet dostatečnou vzdálenost (viz foto).

Jakým způsobem toto elegantně vyřešit ? Jako nejlepší řešení mě v tomto případě napadá PV panel ani okap s LPS nespojovat a dodržet S od LPS jak v případě panelu, tak i okapu.

PS: Ptám se spíše obecně, ne pro tento konkrétní případ (na této střeše nejspíš bude řešena ochrana před bleskem pomocí vodičů HVI).

Jan Hájek:
Teoreticky by bylo možné nahradit okap za nevodivý (nebo nadzvednout vedení svodu kolem něj),   ale zřejmě by nestačilo jen to a ve výsledku bude jednodušší použit HVI pro izolovanou soustavu.

Tady je téma okapů trochu rozvedeno: Okapy, čekající zabijáci

Navigace

[0] Index zpráv