David Podštácký:
Řeším rekonstrukci elektroinstala ce bytové jednotky a elektroměrový rozvaděč vypadá následně. Nejsem si úplně jist, jestli je vhodné novou instalaci připojit k tomuto skvostu.
Vyměnit nulový můstek za nový, a tlačítko za hlavní jistič? Úplně se mi to nelíbí a distributorovi by se to asi také nelíbilo, mám obavy že by odmítl zpět zaplombovat. Proto navrhuji výměnu "rozvaděče" za nový.
Problémů je ale hned několik:
1. prostor
2. tyto "rozvaděče" jsou vedle sebe hned 4, pro další byty
Není momentálně možné domluvit se se všemi majiteli na hromadné výměně za nějaký bytelný, hromadný rozvaděč pro všechny jednotky, a prostorově by se stejně nevlezl.
Když už výměna, bylo by vhodné za něco nového, o podobné velikosti a pro každou bytovou jednotku separátně, neb momentálně jsou k výměně naklonění pouze dva majitelé.
Přívod z HDS je veden pod jeden z rozvaděčů, a odtud je halabala vysmyčkován k ostatním RE, což připojovacím podmínkám EGD nevyhovuje.
Přemýšlím, jestli něco takového ( https://www.emas.cz/zki-11-elektromerova-skrin-ip65-ip54 ) by bylo možno použít a zda je to vyhovující, či znáte nějakou jinou alternativu.
Jak ale řešit propoje přívodu z HDS mezi takovými jednotlivými ER, aby to nebyla taková prasárna jako nyní?
Jak byste takový unikát řešily vy?
David Podštácký:
Tak tohle, se mi pánové líbí zatím nejvíc ( https://www.esta.cz/e-shop/225-elektromerovy-rozvadec-er-112-nvp7p-e?cat_id=0 ). Šířka rozvaděče jen jen o málo vetší, než původní premixová deska (225mm vs 264mm).
Jak ale řešit odbočky k jednotlivým RE, aby to bylo v souladu s připojovacími podmínkami EG.D? Čtu je stále dokola, ale o moc chytřejší z toho nejsem.
V současném stavu je HDV (CYKY 4x10mm) vedeno pod jednu z premixových desek. Odtud jsou jednotlivé vodiče taženy, či různě smyčkovány pod další premixové desky. Viz obrázek znázorňující aktuální stav zapojení HDV.
Je možné HDV připojit na svorky v jednom z nových elektroměrovýc h rozvaděčů (svorky pod plombami) a odtud vést odbočky k ostatním RE? Pokud by se jednalo o jeden rozvaděč pro více odběrných míst, zapojení je jasné - HDV na svorky a odtud na jednotlivé hlavní jističe. Ale co v případě, že se jedná o 4 samostané rozvaděče?
Miroslav Revús:
Na výmenu hlavného vypínača pred elektromerom potrebujete súhlas distribučnej spoločnosti. Nulový mostík má/musí byť plombovaný.
Ja osobne by som neriešil elektromerovú časť ale z elektromera si spriviedol kábel do bytu a tam namontoval rozvádzač s ističmi a chráničmi vývodov.
David Podštácký:
Citace: Miroslav Revús 18.03.2024, 07:22
Na výmenu hlavného vypínača pred elektromerom potrebujete súhlas distribučnej spoločnosti. Nulový mostík má/musí byť plombovaný.
Ja osobne by som neriešil elektromerovú časť ale z elektromera si spriviedol kábel do bytu a tam namontoval rozvádzač s ističmi a chráničmi vývodov.
Abych upřesnil. Nový přívod do bytu již mám natažený, a osazen i bytový rozvaděč.
Jde mi ale o to, v jakém stavu elektroměrové rozvaděče nyní jsou. Kdybych pouze "ošetřoval" stávající, nahlásím odplombování, vypínač vyměním za jistič smluvní hodnoty (v tomto případě 1x25A) a mostík vyměním za nový keramický, též plombovatelný. Připojím nový přívod za elektroměr, udělám revizi a nechám zaplombovat.
Fakt je ale ten, že - nejspíš kvůli vlhkosti - veškeré měděné dráty, i mostíky, černají. Různé propoje mezi jističy a el.měry nejsou provedeny vhodnými vodiči (min 6mm Cu), a do budoucna se uvažuje v bytové jednotce s využitím 3 fází (proto nový přívod do RB tažen již 5x6mm). A to samozřejmě začíná žádostí o změnu hodnoty hl. jističe, pokračuje revizí, ale končí tím, že by již RE měl splňovat nové PP distributora.
Miroslav Revús:
Citace: David Podštácký 15.03.2024, 23:39
Není momentálně možné domluvit se se všemi majiteli na hromadné výměně za nějaký bytelný, hromadný rozvaděč pro všechny jednotky, a prostorově by se stejně nevlezl.
Když už výměna, bylo by vhodné za něco nového, o podobné velikosti a pro každou bytovou jednotku separátně, neb momentálně jsou k výměně naklonění pouze dva majitelé.
Přívod z HDS je veden pod jeden z rozvaděčů, a odtud je halabala vysmyčkován k ostatním RE, což připojovacím podmínkám EGD nevyhovuje.
Práve pre tento aktuálny stav by som to ja osobne neriešil. Toto musí riešiť vlastník bytu na domovej schôdzi. Vy by ste mal byť iba technická podpora a poukázaním na takmer havarijný stav ER v jeho neviditeľnej časti - pod premixovými doskami.
Vhodné by boli fotky aj snímky z termokamery, ktoré by poukázali na tepelné namáhanie vodičov a nevyhovujúci stav.
Ak sú susedia mladších ročníkov, tak by to šlo. Ak sú starší, tak budú chcieť iba dožiť a potom nech to prerába, kto len chce.
Nemám rád strašenie laikov, ale niekedy to bez postrašenia "ohňom elektrickým" nejde.