Kam umístit stykač pro změnu směru otáčení motoru při použití softstarteru?
(1/1)
Jan Novotný:
Mám stroj se softstarterem Siemens 3RW4026. Motor se tocil jednim smerem a nebyl zadny problem. Ted ho ale potrebuju upravit tak, aby se 3 polohovym vypinacem zapinal bud na jednu nebo druhou stranu. Kam umistit stykac pro zmenu smeru? Mezi motor a softstarter, pred softstarter, nebo to s timto vubec nejde, nebo jak to udelat? Nemam se softstartery valne zkusenosti a nerad bych ho odbouchl.
(Původní nesmysl! zněl: Softstartér a reverzace otáček? (norm) )
Miroslav Revús:
Pre rozšírenie vašich znalostí je na tomto linku kompletný manuál:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/095/38752095/att_44404/v3/Manual_softstarter_3RW30_3RW40_en-US.pdf
Z neho som vybral kapitou "Reverzácia" (v prílohe).
Martin Kurka:
Dotaz si v titulku a v obsahu protiřečí. Pro reverzaci použijete paketový přepínač, nebo dva navzájem blokované stykače (jeden je nesmysl)?
Jestli přepínač, pak nemůžete použít funkci pomalého doběhu, kterou softstartér nabízí a která je důležitá například pro čerpadla na dlouhém potrubí.
U přepínače se v podstatě použije jen zapojení silových obvodů a povelový vstup 1(Start) softstartéru Q11 se napojí přes pojistku na fázi, kterou směrový přepínač nepřehazuje - zde u schematu se stykači je to fáze L2, zůstává stále L2 před i za stykači.
Jestli použijete dva stykače, je schéma použitelné a šlo by i značně zjednodušit.
Mimochodem dražší softstartéry umí reverzovat a pak se může celé řešení významně zlevnit - už jen ušetřením prostoru v rozvaděči a jednodušším ovládáním. Díky tomu třeba nemusíte instalovat komplet nový, větší rozvaděč.
Jan Kelbich:
Citace: Martin Kurka 16.03.2024, 11:41
.... dva navzájem blokované stykače (jeden je nesmysl)?
No, leda, že by to byl stykač s přepínacími silovými kontakty. Ale stejně bych to raději neriskoval.
Navigace
[0] Index zpráv