Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?

<< < (2/2)

Peter Munka:
Dovodom je poradie :
1. Odbocka zo stupacky
2. Istic
3. Vedenie k elektromeru
4. Vyvod z elektromeru
5. Radove svorky
6. Privod do bytu

Pri vymene elektromeru si to monter vypne isticom a teoreticky ma bezpecny stav, ale odkedy su tu spekulanti so solarmi na balkone, tak je vhodne vrazit tam aj skratovaciu spojku.

Jiří Schwarz:
Citace: Peter Munka  23.08.2024, 15:19

...ale odkedy su tu spekulanti so solarmi na balkone, tak je vhodne vrazit tam aj skratovaciu spojku.

Zpětná dodávka bez možnosti blokování je hrubé porušení podmínek připojení

Nově se na výstupu elektroměrovýc h rozvaděčů, kde se předpokládá FVE, dává tzv. vypínač elektroinstala ce

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana