Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?

<< < (9/10) > >>

Petr Zíka:
Citace: Jan Kelbich  12.03.2024, 21:32

Příklad, jestli jsem správně pochopil :
Mám transformátor (RT 2,5),   indukčnost cca 3,183 H, při 400 V odebírá trvale 400 mA (právě jsem si to šel změřit). Pro zjednodušení předpokládám, že je transformátor lineární a jeho příkon na prázdno je čistě jalový. Tím generuje přetok 80 W. To je pod limitem (jak těch 300 W, tak i 115 W),   takže se tento přetok vůbec neúčtuje.
Pokud by se zpoplatňoval i tento přetok, pak by poplatek za přetok činil (při 2034 Kč/kW) 162,72 Kč a to i kdyby byl transformátor zapnutý celý měsíc.
Je to tak správně ?

Podle mne to máte správně, tedy tu hodnotu 80W neumím zkontrolovat. Ještě bych podotkl, že takto zapojená ideální indukčnost generuje nejen činnou dodávku, ale i činný odběr, takže u čtyřkvadrantu zákazník zaplatí za rok 80x24x365=700kWh a pokud má obyčejný elektroměr, tak 1400kWh (protože ten počítá dodávku do odběru).

Jan_Manak:
,  mám podobný problém a narazil jsem tady na toto vlákno, tak vznesu dotaz sem. Mám FVE na domku a používám na zahradě i třífázové motory (cirkulárka, atd...) a taktéž mi začaly chodit pokuty za překročení rezervovaného příkonu. Teď jsem dle online odečtů z elektroměru zjistil, že to dělá asi opravdu ten 3F motor. Má otázka zní, co s tím? Jde to s distributorem nějak vyřešit nebo to prostě nemá řešení?  (poklona)  za odpověď

Petr Zíka:
Protože to řešíte i jinde, tak vím, že jste požádal o navýšení rezervovaného výkonu dodávky z nuly na 1kW a že vám to zamítli. Zkuste napsat na ERU, přiložte zamítnutí a také co vše váš dodavatel FVE už vyzkoušel a nefungovalo to. A že požadujte, aby vám alespoň ten 1kW povolili. Kolik těch přetoků vám měsíčně naměří? A prosím obě hodnoty, v kWh/měsíc a 1/4 hodinové maximum.

Juraj Rojko:
Pokud to opravdu dělají ty motory (moc tomu nevěřím, ale když to říkáte…) a netvoří podstatnou část vaši spotřeby (což se dá u cirkulárky & spol. předpokládat),  tak nejjednodušší řešení je zapojit je před měření střídače. To by mělo přetoky eliminovat.

Jan_Manak:
Díky za odpovědi. V příloze graf z elektroměru. Zobrazeny čtvrthodinové výkony fakturační v období 1.8.-12.9. Celkem 25,8 kWh a maximum 0,61kW. Červená čárka je těch 0,3kW od které pokutují. Takže 3x za tuto dobu. Ty poslední 2 překročení jsou na 100% v čase kdy jsem řezal dřevo. Blbé je, že si když si to vyhodnotím zpětně, tak už si nepamatuju, co jsem jindy v daný čas dělal. Nemyslím si že jsem v každém překročení, řezal dřevo, takže to mohou dělat třeba i jiné spotřebiče nebo kdoví co, ale nemám to přesně vyzkoumané a ani nevím jestli se mi to podaří.
K tomu zapojení: jako udělat to tak, aby ten okruh bral pořád ze sítě a nebyl napájen FVE, chápu to správně?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana