Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?
Martin Kurka:
Citace: Jan Kelbich 12.03.2024, 18:54
b) Jaký fyzikální význam má mít údaj 2 034 Kč/kW/měsíc ? Mně po přepočtu vychází 0,00278445142610731Kč/Wh, tj. 2,78445142610731 Kč/KWh.
Kolega Škopek správně píše kW. - Viz poradny o překročení sjednané maximální dodávky z FVE:
______________ _______
✏️ Zapište si: Pokuta za přetok do sítě se vypočítává na základě maximálního překročení dohodnutého rezervovaného výkonu během čtvrthodinovéh o intervalu, nikoli z celkového objemu energie vyrobené a přetékané do sítě v kWh za měsíc.
Dle cenových předpisů ERÚ účtujeme cenu za překročení hodnoty rezervovaného výkonu sjednaného ve Smlouvě o připojení.
Zúčtování se provádí za nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon dodaný do distribuční soustavy v daném měsíci v cenách dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí, které naleznete na webu www.eru.cz.
Co je to nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon?
V uzavřené smlouvě o připojení máte uvedenou hodnotu rezervovaného výkonu. Elektroměr, který máte na svém odběrném místě, pravidelně registruje hodnoty, které naměří za čtvrt hodiny. Jedna z těchto hodnot je i činná dodávka. Právě hodnota této činné dodávky by neměla překročit rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení. Pro účtování se vždy vezme hodnota nejvyššího překročení za celý měsíc.
Jak zjistím svůj nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon?
Informace snadno zjistíte v našem portálu Distribuce24.
Nejdříve si zde zobrazte svoji platnou smlouvu a podívejte se, jaký máte sjednaný rezervovaný výkon. Poté přejděte do záložky Historie spotřeb/dodávek, kde se vám pro zvolené období načtou naměřené hodnoty. Ve sloupci nazvaném Činná dodávka přepočtená uvidíte maximální hodnotu. Ta by při zvoleném měsíčním období, např. 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 neměla překročit právě ten sjednaný rezervovaný výkon.
______________ _______
Když není sjednán rezervovaný výkon přetoku, musí být nula. Něco málo se toleruje.Snad je to 115W u jednofázového připojení a 300W u trojfázového.
Jan Kelbich:
Jak vzniká přetok při nesymetrii :
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43823.0.html
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=8273&hilit=P%C5%99etok+8kWh
https://tinyurl.com/2f73nlxp
(po načtení je potřeba zresetovat simulátor)
Jan Kelbich:
Citace: Martin Kurka 12.03.2024, 19:19
Kolega Škopek správně píše kW. - Viz poradny o překročení sjednané maximální dodávky z FVE:
______________ _______
✏️ Zapište si:
%44%ěkuji za vysvětlení.
Začínám v tom mít jasno. Tedy to tak brutální jak jsem si myslel není.
Tedy pokud jsem dobře pochopil, tak faktura na 2 MKč kvůli zapomenuté svářečce, které poběží bez povšimnutí rok naprázdno by hrozit neměla.
Jirka Š. Svejkovský:
Je to opravdu malá dílna.
Smlouva je stařičká (cca 20 let).
Problém nastal v okamžiku, kdy přišel technik distributora vyměnit elektroměr a místo 1Q nainstaloval statický 4Q a pokecal si s provozovatelem . Beze změny smlouvy nebo tarifu.
Do smlouvy se podívám, jediné co vím, je jistič před elektroměrem (rezervovaný příkon) 80A.
Jirka Š. Svejkovský:
Jenom připomenu, jsme v krmítku ČEZd.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana