Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 12.03.2024, 17:49 »

Upřesnění stavu:
Zatím nikdo nefakturoval, známého vystrašil montér elektroměru. Prý aby sledoval přetoky, jinak bude solit 1800 za každou kWh. Tak to sleduje.

V tom případě bych se vsadil, že to je celé dezinformace a platí co jsem psal výše. Hodnota registru 2.8.0 je irelevantní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 12.03.2024, 17:52 »

Takže, jestli to chápu správně, nemá-li ve smlouvě slovo o přetocích, budou hodnotu přetoků ignorovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 12.03.2024, 18:02 »

Takže, jestli to chápu správně, nemá-li ve smlouvě slovo o přetocích, budou hodnotu přetoků ignorovat?

Minimálně ji budou zpoplatňovat tak, jako by to byl odběr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 12.03.2024, 18:04 »

Banky:
1.8.1 T1: 355 kWh
1.8.2 T2: 1 kWh (nemá HDO)
2.8.0 (dodávka): 3 kWh.

Nejedná se pouze o odečet stavu elektroměru místo spotřeby za nějaké období?

Pak by mělo být každý měsíc již stejná hodnota u NT (1 kWh) a dodávky (3 kWh) a uvedené hodnoty 1 a 3 kWh jsou hodnoty z počátečního ověření elektroměru. A pak by se o přetoky nejednalo.


Ono je třeba rozlišit dle legislativy i pojmy "neoprávněně dodaná elektřina" a "překročení rezervovaného výkonu".

Pan montér s cenou 1800 Kč tedy pravděpodobně myslel přetok do DS ("překročení rezervovaného výkonu); platná cena je letos 2 034 Kč/kW/měsíc bez DPH. Pokud by se jednalo o "neoprávněně dodanou elektřinu",  pak by se k uvedené ceně připočítala ještě cca 1000 Kč/MWh bez DPH + nějaký administrativn í paušál...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 12.03.2024, 18:48 »

Ono je třeba rozlišit dle legislativy i pojmy "neoprávněně dodaná elektřina" a "překročení rezervovaného výkonu"...

V tomto případě zřejmě není žádná smlouva o rezervovaném výkonu. Je tedy vůbec možné mluvit o překročení rezervovaného výkonu? U výroben je určitý limit (300W/2f),  který není zpoplatňován. Jak je to v případě odběrného místa bez výrobny. Platí to také? Cena za neoprávněně dodanou energii je tak nízká, že jsem se ještě nesetkal s tím, že by byla malovýrobcům vyúčtovaná. Máte informace, zda, případně kdy, k tomu v praxi dochází?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 12.03.2024, 18:54 »

Jelikož jste znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, prosím, mohl byste to vysvětlit podrobněji ?

Ono je třeba rozlišit dle legislativy i pojmy "neoprávněně dodaná elektřina" a "překročení rezervovaného výkonu".

Pan montér s cenou 1800 Kč tedy pravděpodobně myslel přetok do DS ("překročení rezervovaného výkonu); platná cena je letos 2 034 Kč/kW/měsíc bez DPH. Pokud by se jednalo o "neoprávněně dodanou elektřinu",   pak by se k uvedené ceně připočítala ještě cca 1000 Kč/MWh bez DPH + nějaký administrativn í paušál...

Protože :
a) překročení rezervovaného výkonu by přeci neměl umožnit instalovaný jistič před elektroměrem,
b) Jaký fyzikální význam má mít údaj 2 034 Kč/kW/měsíc ? Mě po přepočtu vychází 0,00278445142610731Kč/Wh, tj. 2,78445142610731 Kč/KWh.
c) 1000 Kč/MWh je 1 Kč/kWh, když připočteme DPH, celkově to bude asi přijatelné (řádově srovnatelné s odběrem)
d) není mi jasné, zda se hodnoty načítají kontinuálně, tj. integrují se v čase, nebo jsou to 1/4 maxima

Můžete mi (nám) to objasnit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 12.03.2024, 18:58 »

Cena za neoprávněně dodanou energii je tak nízká, že jsem se ještě nesetkal s tím, že by byla malovýrobcům vyúčtovaná. Máte informace, zda, případně kdy, k tomu v praxi dochází?

No, co já vím, tak je naopak brutálně vysoká. Někde jsem také zaregistroval hodnotu 1800 Kč/kWh. Na to stačí chybička, které si celý rok náhodou nevšimnete a faktura bude v řádu milionů Kč.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #25 kdy: 12.03.2024, 19:19 »

b) Jaký fyzikální význam má mít údaj 2 034 Kč/kW/měsíc ? Mně po přepočtu vychází 0,00278445142610731Kč/Wh, tj. 2,78445142610731 Kč/KWh.

Kolega Škopek správně píše kW. - Viz poradny o překročení sjednané maximální dodávky z FVE:
______________ _______
✏️ Zapište si: Pokuta za přetok do sítě se vypočítává na základě maximálního překročení dohodnutého rezervovaného výkonu během čtvrthodinovéh o intervalu, nikoli z celkového objemu energie vyrobené a přetékané do sítě v kWh za měsíc.

Dle cenových předpisů ERÚ účtujeme cenu za překročení hodnoty rezervovaného výkonu sjednaného ve Smlouvě o připojení.
Zúčtování se provádí za nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon dodaný do distribuční soustavy v daném měsíci v cenách dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí, které naleznete na webu www.eru.cz.



Co je to nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon?
V uzavřené smlouvě o připojení máte uvedenou hodnotu rezervovaného výkonu. Elektroměr, který máte na svém odběrném místě, pravidelně registruje hodnoty, které naměří za čtvrt hodiny. Jedna z těchto hodnot je i činná dodávka. Právě hodnota této činné dodávky by neměla překročit rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení. Pro účtování se vždy vezme hodnota nejvyššího překročení za celý měsíc.

Jak zjistím svůj nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon?
Informace snadno zjistíte v našem portálu Distribuce24.



Nejdříve si zde zobrazte svoji platnou smlouvu a podívejte se, jaký máte sjednaný rezervovaný výkon. Poté přejděte do záložky Historie spotřeb/dodávek, kde se vám pro zvolené období načtou naměřené hodnoty. Ve sloupci nazvaném Činná dodávka přepočtená uvidíte maximální hodnotu. Ta by při zvoleném měsíčním období, např. 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022 neměla překročit právě ten sjednaný rezervovaný výkon.
______________ _______

Když není sjednán rezervovaný výkon přetoku, musí být nula. Něco málo se toleruje.Snad je to 115W u jednofázového připojení a 300W u trojfázového.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 12.03.2024, 19:34 »

Jak vzniká přetok při nesymetrii :

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43823.0.html

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=8273&hilit=P%C5%99etok+8kWh

https://tinyurl.com/2f73nlxp
(po načtení je potřeba zresetovat simulátor)



* odkazy.txt (0.16 KB - staženo 23 krát.)
* pretok-z-jaloviny.ods.txt (19.8 KB - staženo 35 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 12.03.2024, 19:46 »

Kolega Škopek správně píše kW. - Viz poradny o překročení sjednané maximální dodávky z FVE:
______________ _______
✏️ Zapište si:

%44%ěkuji za vysvětlení.
Začínám v tom mít jasno. Tedy to tak brutální jak jsem si myslel není.
Tedy pokud jsem dobře pochopil, tak faktura na 2 MKč kvůli zapomenuté svářečce, které poběží bez povšimnutí rok naprázdno by hrozit neměla.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #28 kdy: 12.03.2024, 19:54 »

Je to opravdu malá dílna.

Smlouva je stařičká (cca 20 let).
Problém nastal v okamžiku, kdy přišel technik distributora vyměnit elektroměr a místo 1Q nainstaloval statický 4Q a pokecal si s provozovatelem . Beze změny smlouvy nebo tarifu.

Do smlouvy se podívám, jediné co vím, je jistič před elektroměrem (rezervovaný příkon) 80A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #29 kdy: 12.03.2024, 20:12 »

Jenom připomenu, jsme v krmítku ČEZd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 12.03.2024, 20:27 »

Ještě mi není úplně jasné to 1/4 h maximum.

Zúčtování se provádí za nejvyšší čtvrthodinový naměřený výkon dodaný do distribuční soustavy v daném měsíci v cenách dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí, které naleznete na webu www.eru.cz.

Když je to výkon (tedy dW/dt),  tak by to přece mělo být stejné jako prostě maximum za celý měsíc.
Nebo se to snad průměruje za 1/4 h ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #31 kdy: 12.03.2024, 20:28 »

BTW loni proběhla vlna "upozornění na přetoky",  viz např.:
https://www.cefas.cz/legislativa/hromadne-rozesilani-o-prekroceni-rezervovaneho-vykonu-pokracuje.html

ČFA se k tomu i vyjádřila, viz str. 9:
https://cdn-smartemailing.cz/1495/media/2023/newsletter-2023-11-003-final-b.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 12.03.2024, 20:39 »


Koukám na to. Pochopil jsem, že tedy jde o průměr za 1/4 h. Tedy integrál výkonu za 1/4 h dělený 900 s.
Jsou to pevně dané 1/4 h intervaly, nebo je to klouzavé okno ?

Také se tam píše o hodnotách (5 až 20) W. To už může udělat i nějaký ten transformátor běžící naprázdno. Proto je to problém.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 12.03.2024, 21:20 »

Takže okolo elměru proletí elektricky nabitý komár a na 2.8.0 se číslo zvýší o jedničku? Divný integrál. Já se učil, že je to součet tak malých intervalů, aby to co nejlépe odpovídalo realitě.
Aha, ekonomický integrál asi popisuje realitu jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 12.03.2024, 21:32 »

Příklad, jestli jsem správně pochopil :

Mám transformátor (RT 2,5),  indukčnost cca 3,183 H, při 400 V odebírá trvale 400 mA (právě jsem si to šel změřit). Pro zjednodušení předpokládám, že je transformátor lineární a jeho příkon na prázdno je čistě jalový. Tím generuje přetok 80 W. To je pod limitem (jak těch 300 W, tak i 115 W),  takže se tento přetok vůbec neúčtuje.
Pokud by se zpoplatňoval i tento přetok, pak by poplatek za přetok činil (při 2034 Kč/kW) 162,72 Kč a to i kdyby byl transformátor zapnutý celý měsíc.

Je to tak správně ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 12.03.2024, 23:02 »

(4.34) Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení:
(4.34.1) na hladině VVN 388 Kč/kW/měsíc,
(4.34.2) na hladině vn 987 Kč/kW/měsíc,
(4.34.3) na hladině nn 2 034 Kč/kW/měsíc.

Žádná penále v kWh není. Platí se to v kW/měsíc s tím, že se tím výkonem se samozřejmě rozumí klouzavý integrál za 15 minut.
I v běžném odběrném místě se může generovat činný výkon. Krom dobře známých případů výtahů (při klesání kabiny dolů se dostane motor do nadsynchronníc h otáček a pak generuje činný výkon),  to může dělat i např. nějaký těžce cyklicky zatížený asynchronní motor, např. katr na řezání, nebo nějaký buchar nebo lis - opět jde o to, že při výrazném a skokovém odlehčení v rámci pracovního cyklu se může motor krátkodobě (na milisekundy) dostat do oněch nadsychronních otáček.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Myslite, že ta špička ve 12:30, má za následek potíže o kterých píší všechny noviny?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak se správně měří odběr energie koncového zákazníka?
 Jaka je vykupni cena elektriny z vetrne elektrarny?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
 Ako pripojiť malú veternú elektráreň do distribučnej sústavy?
 Čím měřit a zaznaménávat průběh odběru el.energie (600kW)?
 Jak se určuje průměrné zdražení ceny Elektřiny 2009?
 Co říkáte na vývoj situace na trhu s elektrickou energií 2009?
 Jak je možné, že funguje čerpání energie z vody?
 Je nutné si nechat líbit trvalé zdražování elektřiny?
 Jak se zbavit statické elektřiny?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Aké sú zásady pre dovoz a vývoz elektriny?
 Myslíte že projde návrh o zpětném odkupu ampér hlavního jističe?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Porazí solární energie atom a ropu?
 Jak reagujete na nabídkuTrend 24 od E.ON do konce června 2010?
 Má se stát odsávání elektřiny z atmosféry zdrojem energie budoucnosti?
 Opravdu se zastaví rostoucí ceny energií?
 Co si myslíte o nabídce dodávky plynu od ČEZu?
 Také projektujete bez hlubších znalostí energetického zákona?
 Už jste viděli ceník ČEZ pro rok 2011?
 Co nového v oblasti měření energií
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Která část energie se přeměnuje průchodem spotřebičem?
 Blackout – noční můra energetiků
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Co víte o energetickém průkazu budovy?
 FCC Public: Energie pro budoucnost VI
 LPE: Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Má někdo zkušenosti s výrobou elektrické energie?
 Může spořič energie od tv products fungovat nebo je to nesmysl?
 Jak se bude vyvíjet cena elektřiny v roce 2013?
 Co myslíte, je férové, že platíme za německé přebytky energie?
 Bude nám na osvětlení jednoho stotisícového města pouhých 5W?
 Máte fígl jak nakupovat výhodně elektriku?
 Co ještě nevíte o měření energie pomocí Energomonitoru?
 Servis zařízení distribuce elektrické energie
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Čím zmerať, (testovať) zmeny v napájacej sieti?
 Nano Energies - zásobování energií z obnovitelných zdrojů
 Co znamenají zkratky na "Portálu naměřených dat"?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Vodíkové technologie v energetice a dopravě
 Proč nezaplatím více peněz za 230V než za 220V?
 TIP na jednoduchý měřič energie.
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká byla brutto výroba elektrické energie v historii československa?
 Elektrikář může měřit jakoukoliv spotřebu jakéhokoliv média, říká Filip Cenefels z WAGO ČR
 Trajekt Ellen pluje čistě na elektrickou energii
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Nová podoba gravitační baterie má podobu jeřábu
 PowerLogic - správa energie, fakturační měření a monitorování kvality energie
 Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí
 Co zvolit když BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu?
 Systém SANDRA bude instalován v další elektrárně
 Je zdaněná platba za přetoky z FVE?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak ovlivní energetickou krizi energie mořských vln?
 Jak pohlížet na spotový trh elektrické energie?
 S kým máme na spotovém trhu sjednané ceny?
 Je u E.ONu rozdíl mezi stávajícím zákazníkem a příchozím z DPI?
 Jakým způsobem šetří energie budov systém SimONet?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Odkud se dozvědět více o regulaci dodávané energie?
 Síťové monitory řady SIMON
 Jaké složky ceny ovlivňují konečnou cenu elektřiny dnes?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Také víte, jak na pasivní domy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.