Autor Téma: Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?  (Přečteno 2435 krát)
Došlá pošta #1
« kdy: 09.03.2024, 20:19 »

Z HDS do elektroměrovéh o rozvaděče a dál do domovního rozvaděče jsem si nachystal CYKY 4x25, předpokládám max. 63A.

Teď mám ale trochu problém najít rozumný rozvaděč na průřez 25mm2, všechny běžně dostupné jsou pro maximální průřez vodiče 16mm2. Je normou/praxí tolerovatelné připojení do/z elektroměrovéh o rozvaděče pomocí připojovací svorky s dvojvidličkou, jako je například 1000387 AS-25-GN?

PS: snažil jsem se dohledat odpověď  v jiných vláknech, ale neúspěšně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2024, 10:48 »

Domluvte se s výrobcem rozvaděče na úpravě, která vám bude vyhovovat, běžně se zadává v poptávce průřez HDV i výstupu z ER.

HDV asi stejně připojíte přímo do hlavního jističe, který by měl 25 zvládnout.
Výstupní svorky se dají vyměnit, případně můžete použít nějakou (i vámi zmíněnou) konfekci.
Pokud bude ER dimnezován na 63A, myslím, že i svorky budou na víc než 16 mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tomas Spacil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.03.2024, 13:24 »


Dokreslim situaci, kdy už mám vše vykopané nachsytané, rozvaděč zazděný (DCK) a prováděcí firma se zastavila na tom, že na štítku rozvaděče je napsáno "Max. přípojný průřez vodiče 16mm2 Cu, Al" a tím i celá akce, kterou bych rád co nejdříve hotovou.

25mm2 do svorek jističe vejde, problém je na svorkovnici PEN.

Prakticky bych to řešil tak, že bych vyměnil svorkovnici, což je předpokládám neoprávněný zàsah do zařízení a vyžadoval by revizi.
Legislativně však zůstává rozpor se štítkem.

Zůstávají mi tedy otázky:
Mohu se domluvit s výrobcem na dodatečném schválení (když už mám rozvaděč ve zdi)?
Případně mohu použít redukci, nebo vyměnit PEN svorkovnici (psal jste "výstupní svorky se dají vyměnit")?
Může se stát, že instalaci nebude možné zrevidovat z důvodu rozporu se štítkem, nebo že mě poskytovatel nepřipojí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.03.2024, 14:02 »

Těžko seženete horší můstek nežli je ten co tam výrobci dávají tanecek
Osobně dávám HLaK, bezpecnost instalace založenou na jedné dírce se čtyřkou přítlačným šroubkem odmítám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.03.2024, 20:25 »

Také jsem řešil tento problém, revizákovi se to nelíbilo.
Po telefonické domluvě s DCK, jsem výrobci napsal přišel nový štítek s uvedením vyhovuje pro připojení 25mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2024, 22:02 »

Dokreslim situaci, kdy už mám vše vykopané nachsytané, rozvaděč zazděný (DCK)...
Hlavně dokreslete situaci v tom, jaký In má rozvaděč (tuším 40A) a vámi předpokládanýc h 63A.
To už nějakou konfekcí nebo výměnou svorky nevyřešíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tomas Spacil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.03.2024, 07:03 »

Krom max. pripojneho vodice je rozvadec zcela v poradku, In 63A i dalsi pozadavky na HDO a FVE jsou OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 11.03.2024, 09:10 »

Těžko seženete horší můstek nežli je ten co tam výrobci dávají tanecek
Osobně dávám HLaK, bezpecnost instalace založenou na jedné dírce se čtyřkou přítlačným šroubkem odmítám.


A viděls jsi Milane takový můstek "vyhořelý"?   Já zatím NE! Myslím klasiku na jeden šroub!
A to jsem jich viděl i ve stíženém prostředí. Asi to nebude "šmejd"? poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.03.2024, 11:00 »

A viděls jsi Milane takový můstek "vyhořelý"?   Já zatím NE! Myslím klasiku na jeden šroub!
A to jsem jich viděl i ve stíženém prostředí. Asi to nebude "šmejd"? poklona
Právě, že ano.
Desítku a šestnáctku to moc nedrží, to bys musel ten šroubek snad ukroutit, ale při pořádném zabrání zas praskne onen můstek....
Vzhledem k tomu, že to je nejdůležitější spoj celé instalace..... ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.03.2024, 12:00 »

Ze svorek HLaK se dá sestavit vše, co je třeba, není důvod  to neudělat. Cena je s ohledem na kvalitu přiměřená a případné škody mohou být mnohonásobně větší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 11.03.2024, 13:07 »

Právě, že ano.
Desítku a šestnáctku to moc nedrží, to bys musel ten šroubek snad ukroutit, ale při pořádném zabrání zas praskne onen můstek....
Vzhledem k tomu, že to je nejdůležitější spoj celé instalace..... ..

Naprostý souhlas, dělám to podobně a jsem mnohem klidnější. Taky jsem už pár podobných vyhřátých/vyhořelých svorkovnic potkal  na zdravi Afro poklona podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.03.2024, 13:46 »

S prasklým nebo jinak poškozeným můstkem jsem se ještě nesetkal, s upáleným vodičem několikrát ano.
Nejhorší u "jednošroubovéh o" spoje je nasr...nej montér, co to dotáhne takzvaně "na krev"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomas Spacil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.03.2024, 13:49 »

Dle technicke podky DCK (diky za tip Z. Hejčl) mam vymenit svorku (zasah zneplatneni stitku) za OTL, nebo RSA, poslat fotku a vystavi mi novy stitek.
Dle vasich zkusenosti pouziju HLaK pripadne OTL a zda se, ze by to mohlo projit bez problemu.

Diky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.