| | |-+  Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?  (Přečteno 2461 krát)
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 08.03.2024, 16:04 »


Situace:
- hl. bytový 16A jistič je umístěn na chodbě hned vedle privátního zděného sklepního prostoru (opatřeného ocelovými dveřmi),   kam se plánuje zavedení elektřiny pouze pro 16A zásuvku (nabíjení elektrokola a elektrokoloběž ky)
- hl. přívod pro byt shodného majitele ve 4. poschodí je realizován pomocí 2x 4mm2 Cu
- v bytové v rozvodnici se nachází bod rozdělení (pomocí 10mm2 Cu připojené na lanový zemnič v prostorech stupaček)
- logicky se nabízí, s odbočkou pro tento sklepní prostor se rovnou napojit na onen zmíněný hl. bytový 16A jistič, jenž se nachází pouhé cca 3m od hrany dané sklepní prostory (vedení kabelu by bylo provedeno v souladu s normou)

= avšak technik družstva (kam se to dalo ku schválení) to zamítl z těchto důvodů:
A.) že od tohoto jističe není možno vyvést 3x 4mm2 (prý aby to bylo stejné jako bytový přívod),   přestože technicky by to bylo možné (byť by tam vzhledem k dostačujícímu jističi stačilo i 3x 2,5mm2),   dále s poznámkou, že při dvouvodičovém vedení do sklepa "2x něco" ve sklepním prostoru beztak není možno vytvořit přizemněný bod rozdělení (ach jo)  
B.) že skrz tento prostor u stropu vede několik potrubí vody a topení do bytů, což by (dle něj) jistě mohlo být do budoucna komplikací, např. při jejich výměně (sry, ale prostě blb)

Takže ve skutečnosti se mi jedná o vyjádření zdejších profíků, kterým bych u vedení bytového družstva mohl argumentovat proti jeho zamítavému rozhodnutí. Projekt by to sice nejspíše vyřešil (zavřel by mu ústa),   ale jeho cena mi u "takovéto banalitní záležitosti" připadá neadekvátní. Nebo je to snad oprávněné, pokud se jedná o připojení do hlavní rozvodnice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.03.2024, 09:48 »

Technicky urcite po velkej debate s druzstvom / SVJ a revizakom riesenie najdete, ako tam kabel dostat.
Ja by som vam to ale stopol jednym papierom od hasicov, ziadne nabijanie veci otaznej cinskej kvality v pivnici. Videli uz ste uz poziar litiovych akumulatorov ? Naozaj to chcete mat bez dozoru v pivnici ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 09.03.2024, 10:02 »

A nebylo by nejjednodušší nejdřív oslovit bytové družstvo za jakých podmínek by to dovolilo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.03.2024, 14:58 »

Ad nabíjení li-ionek bez dozoru":
- jakožto modelář a bastlíř jsem "plamennou reakci" lipol článků již zažil na vlastní kůži, ale díky tomu, že všechny volné akupacky naštěstí nabíjím na plechového kbelíku s vodou (stojícím navíc na nehořlavé podložce),    jenž má hořejšek přepásán smršťovací folii, tak se to obešlo bez dalších škod >> jelikož pokud už dojde k zažehnutí, smršťovačka se velmi rychle protaví, vlivem čehož pak článek spadne do vody, kde se ochladí a uhasí se (nicméně, jednoho z místních radioamatérský ch kolegů pád dronu ve výsledku stál komplet celý dům, a to ten akupack dokonce ani nenabíjel >> od té doby to stejné již používá i on, když nabíjí "lion" )
- akumulátory pro nářadí a elektrokola nabíjíme v plechových bednách, za tím účelem vyrobenými, které jsou navíc opatřeny detektory kouře, napojenými na alarmy (v dílně i doma)
- a pro akumulátory soláru je uvnitř technické místnosti vyzděn odvětrávaný box
- mmch, tohle znáš? https://www.monsterhopups.de/Extron-X3360-FIREBALLS-Fire-Protection-Fire-Extinguishing-Granules-for-Lithium-Batteries-/-5-Litres?gad_source=1

= myslím tudíž, že vždy to lze technicky pořešit, aby i nabíjení bez dozoru bylo relativně bezpečné

Nehledě na to, že pokud bude zásuvka provedena dle normy + bude mít platnou revizi, tak nikdo nemá právo "zkoumat",    k jakému účelu bude následně užívána - např. zda se pomocí ní náhodou nebude nabíjet nějaké dobíjecí zařízení (neb to by pak musely být zakázány i všechny bytové a další zásuvky, kvůli tomu, aby se v nich bez dozoru nenabíjely kupř. mobilní telefony, zubní kartáčky, holicí strojky atd.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.03.2024, 10:05 »

Jen poznámka k poslednímu odstavci:
U nejednoho zařízení (včetně mobilního telefonu) se dá v návodu výrobce najít alibistický pokyn že se nemá nechávat zapnuté v zásuvce bez dozoru...

-----------------
Co je "za elektroměrem",  to by energetikům vadit nemělo, s majitelem nebo správcem objektu je třeba nějak se dohodnout, ale "čisté řešení" není úplně jednoduché, protože od doby, co vznikl rozvod ve vašem domě, se změnily některé požadavky např. na minimální průřez PEN vodiče, možnosti jak má být udělaný dob rozdělení, kde má být, že by měl být přizemněn...

Projekt by nemusel stát nějaký hrozný balík. Ale pokud vám majitel nebo správce objektu úpravu povolí, je možné, že bude chtít revizi a to je bez projektu podle nové legislativy velký podvod!
Dnes je to s kvalifikací projektanta trochu jinak než to donedávna bylo, takže trochu zkušenější elektrikář by mohl navrhnout zjednodušený projekt na úpravu odběrného místa (výstupní svorky) a natažení nového vedení tak, aby tam nebyl nějaký zásadnější rozpor proti aktuálně platným vyhláškám, normám a dalších technickým předpisům
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.03.2024, 13:28 »

ad "alibistický pokyn"
- ano, je těžce alibistický, neb kdo viděl (/příp. zažil),  jak rychlé může být vzplanutí akumulátoru na bázi lithia (občas končící až jeho výbuchem),  tak je mu jasné, že ve většině případů by nebylo nic platné ani upřené sledování průběhu jeho nabíjení = i přestože se to často nestává, telefon se pak doslova může rozlétnout na kousky, kdy letící hořící zbytky akumulátoru jsou schopny zažehnou cokoliv v okolí, klidně i ve vzdálenosti několika metrů
= nejen z tohoto důvodu máme doma dva hasičáky (kuchyně + šatna),  a v koupelně, za snadno a rychle vytáhnutelnou podumyvadlovou skříňkou, se pro jistotu ještě nachází kohout s 25 metry zahradní hadice, k němu stabilně připojené
(táta totiž byl nejdříve požárním technikem na hlubině, později pak bezpečákem pro tyto dvě v podzemí propojené šachty >> takže jsem tím v podstatě "odkojen", ... čehož však rozhodně nelituji)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 11.03.2024, 14:10 »

Většinu zdejších by spíše zajímalo jestli je nějaký posuv v jednání s BD. Jestli to úplně smetli ze stolu, nebo zda specifikovali nějaké podmínky za jakých vám tuto úpravu povolí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.03.2024, 19:21 »

Co na to budou říkat hasiči. Ti velice neradi vidí ve sklepních prostorách zásuvky obecně. Další problém je, že tam bude přiveden další přívod, takže neznalý situace se bude domnívat, že vypnutím přívodu pro osvětlení sklepa, odpojil celou sklepní instalaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Kdo hradí novou HDS?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 4-žilový nebo 5-žilový kabel od elektroměrového rozvaděče?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.