Na záchodě je nainstalovaný ventilátor, který je spínaný časovým spínačem CS3-1B. Fungovat by to mělo tak, že se vypínačem zapne světlo a s určitým zpožděním se rozjede ventilátor, který jede i nějakou dobu po zhasnutí.

To funguje dobře. Zjistil jsem ale, že při spuštění ventilátoru se ve vedlejší místnosti (komora) rozžhaví vlákno žárovky. Ne do plna, neosvětluje to, ale vlákno je už oranžové a je tam znatelný tepelný vývoj. A druhá anomálie je, že při zapnutí tohoto světla vypínačem se ventilátor zastaví (a zase rozjede po zhasnutí).

Běžné napětí v síti je v pořádku, okolo 235 V. Při spuštění ventilátoru však klesne napětí na svorkách ventilátoru na ca 195 V.

Čím by to mohlo být a je to nebezpečné? Mohl by to způsobovat vadný časový spínač? Už může být v provozu odhadem 25 let a mám pocit, že od novoty se to takhle nechovalo (je ale možné, že jsem si toho jen nevšiml).

Jiří Schwarz:
Hodně by napovědělo co nejpřesnější zapojení všech okruhů, o kterých píšete.
Ale stálo by za ověření jestli tam není nějaký přechodový odpor na společné části pro tyto okruhy. Ono se to pak dokáže chovat "podivně"

Pavel Čermák:
 Zaměřil bych se asi spíš na špatné připojení ventilátoru - do serie se svítidlem: zkontrolovat zapojení
v krabicích(pod vypínači).

Petr Liskar:
"Nula" Vašeho ventilátorovéh o řešení je zapojena špatne, lidově řečeno je na špatné strané té žnoucí žárovky.
Pokud jede ventilátor, tak proud teče cestou 230V-->ventilátor-->žárovka-->"nula".
Rozsvítíte-li žárovku, dostane se 230V na obě strany ventilátoru a ventilátor netočí - není na něm rozdíl napětí. Jo, jiný tanec by nastal, kdyby ta žárovka byla na jiné fázi...

Je dost možné, že autor tohoto zapojení to tak udělal úmyslně, aby omezil otáčky a hlučnost ventilátoru.
Nebezpečné to je v případě, kdy budete měnit tu žárovku....

 

Juraj Rojko:
Citace: Petr Liskar  05.03.2024, 17:52

"Nula" Vašeho ventilátorovéh o řešení je zapojena špatne, lidově řečeno je na špatné strané té žnoucí žárovky.
Pokud jede ventilátor, tak proud teče cestou 230V-->ventilátor-->žárovka-->"nula"...


Také mi to tak přijde. Dalo by se to snadno ověřit vyšroubováním žárovky - ventilátor by měl přestat fungovat.