Jaká je odolnost nerozebíratelné vidlice proti vniknutí vody?

(1/1)

F.Křižíkovský:

Kabel ponorného čerpadla včetně původní nerozebirateln é vidlice byl nějakou dobu ve vodě. Je ještě použitelný po vysušení, nebo se musí celý kabel vyměnit?
Je to práce jen pro odborný servis?

Jiří Schwarz:
Tady by asi bylo dobré začít prohlídkou jestli to není výrazněji zoxidované, pokud ne, ověřit stav změřením izolačního stavu.

A pokud by došlo k výměně kabelu, raději servis, který má zkušenosti a správné materiály

František Šohajda:
Zkuste změřit izolační stav.....Ten vám řekne více, než si myslíte.
jak píše kolega.

Michal Čeleda:
Při výměně kabelu je nutné věnovat pozornost i správnému utěsnění vývodky kabelu na těle čerpadla. Některá ponorná čerpadla tuším mají i olejovou náplň. Příp. výměnu bych svěřil odborníkům na čerpadla.

Václav Třetí:
Olejem plněná čerpadla jsou kalová provedení, u nás typy NDMU, NFMU od výrobce Sigma. Tam je třeba velice pečlivý i výběr kabelu s ohledem na použitou olejovou náplň. U těchto čerpadel ovšem nebývá problém se zalitou (Flexo) vidlicí, protože u třífázového provedení není použita a u jednofázového je mezi čerpadlem a síťovým kabelem vložena ovládací skříňka s ochranou motoru a běhovým kondenzátorem.

Navigace

[0] Index zpráv