Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?

(1/1)

TiKr:
Investor se při budování kuchyně odchýlil od plánu kuchyně a rozhodl se umístit indukční desku na dedikovanou část linky uprostřed místnosti. Bohužel k této části linky vede podlahou (v husím krku) cyky 3x2.5 původně pro jiný účel. Deska je 7.5 kW, což je z mého pohledu problém. Nicméně než zahájím nepříjemnou diskusi, tak si říkám, zda mě v rámci VRZ musí zajímat spotřebič s vyšším příkonem, když obvod je správně jištěný B16 jističem (RCD je typ A). Je toto řádný důvod k nevydání VRZ?

Milan Hudec:
16A jistič deska vámi uvedeného příkonu vybaví málokdy, v praxi to znamená zároveň na všech plotýnkách začít ohřívat hrnec vody, coź obvyklý provoz není.

František Šohajda:
Citace

da mě v rámci VRZ musí zajímat spotřebič s vyšším příkonem, když obvod je správně jištěný B16 jističem (RCD je typ A). Je toto řádný důvod k nevydání VRZ?

VRZ zajímá kabel 2,5mm Cy ,  uložení a jeho jištění 16A /popř.chránič/......
Co si tam zapojíte je na vás! Jestli LED pásek 12W nebo indukci 7000W  /v návodě máte jistě napsáno, že jde napojit i na 230V..... (dance) Návod je výše postaven jako norma. O0

TiKr:
Po krátké rešarži manuálu jsem našel možné snížení maximálního výkonu vzhledem k možnostem sítě. Minimum je 2.5 kW, to už mi přijde jako fér hodnota vzhledem k tomu, že na daném okruhu může teoreticky souběžně běžet i rychlovarná konvice. Otázka je, z hlediska VRZ, zda to mohu považovat za ok, jsem stále ještě začínající RT a nerad bych někde pochybil.

Vít Rotrekl:
Jak napsal František Š.,  revidujete pevnou instalaci, ne připojené spotřebiče. Když do revize napíšete, že spotřebiče připojené do zásuvek a pevně připojené spotřebiče nejsou předmětem revize, tak vám nikdo nic nemůže. Osobně to tak píšu do každé revize.

A mimochodem, vy jste tu instalaci prováděl? Předpokládám, že je to výmysl investora, se kterým příšel, až bylo vše hotovo. Jeho smolík, měl s tím přijít dřív.
Nebo mu můžete novou kuchyni rozebrat, rozřezat podlahu, a prodloužit původní vývod do nového místa. :)

Navigace

[0] Index zpráv