Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
Martin Novák:
Existuje prosím nějaký vhodný (ideálně free) program na úplně základní výpočet osvětlení pro potřeby projektu?
Syn teď ve škole jako semestrální práci dělá projekt elektroinstala ce modelového rodinného domku a součástí vypracování má být dle zadání i základní světlotechnick ý návrh a výpočty pro jednotlivé místnosti. Program který jim doporučila k užití škola mu poskytl výsledky, které ve mně vyvolali značně rozporuplné pocity. 4600lm pro koupelnu 2x3m a tím pádem svítidlo LED60W se mi zdá opravdu trochu příliš ;-). Takže hledám software, který by poskytl výsledky bližší realitě...
Lukáš Rotrekl:
Relux i Dialux jsou Free umožňují používat svítidla třetích stran, ale v obou případech je zanonymizují. Pro danou úlohu asi vyjde i s databázemi podporovatelů.
Kdyby chtěl, mohu mu poslat do Reluxu csv s databází hodnot pro obytné prostory, které jsem si vytvořil z normy.
Ta koupelna mi vychází na náhodně vybrané LED 28W 2600lm.
Nemá srovnávací plochu položenou na zemi, tam mi to pak s dvěma stejnými svítidly vychází na 277lx, což by pak mohlo na těch 200lx odpovídat těm 4600lm.
Martin Novák:
(poklona) za inspiraci. Poslal jsem klukovi linky. Pokud se má něco naučit tak ať si už dál poradí a databáze vytvoří sám :)
Ten váš výpočet mne docela překvapil, fakt jsem myslel že těch 4600lm je až příliš. Tak uvidíme, co mu vyjde s tím Reluxem.
Pavel Horský:
Léta pracuji s Building Design od Astra MS Software - volný, jednoduchý se slušnou databází svítidel. Mají úžasnou podporu, pěkné výstupy.
https://www.astrasw.cz/lighting
U vámi zmiňované koupelny je potřeba vzít v úvahu rozptyl světla omezený rozměry místnosti v poměru k její výšce. Uplně nejhůř se pak počítá třeba kabinka WC a nebo úzké chodby.
V koupelně je pak potřeba upravit odraznosti povrchů, které jsou určitě značně rozdílné v porovnání s běžnými místnostmi. Rovněž je potřeba počítat s výškou srovnávací roviny, která by měl á být v koupelně "0".
Lukáš Rotrekl:
Proč v koupelně 0? Já se myji v umyvadle cca 0,8 (neměřil jsem odhaduji), sprchuju taky tak, vana je možná níž, ale určitě ne na 0.
Poznámku o odraznosti povrchů beru za silně relevantní, i když to zanedbávám, s tím, že mám v koupelně rád hodně světla, tak jej dopřeju i ostatním. (dance)
Za pravdu mi dává i ČSN 734301 Z1 (nevím, o žádné novější na osvětlení obytných prostorů) a zrovna tak ČSN EN 12464-1:2021, kde je srovnávací rovina 0,75m.
Navigace