Autor Téma: Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?  (Přečteno 4164 krát)
Aleš Popelka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 04.03.2024, 12:55 »


Stále mě udivuje, že se pan Popelka stará jen o chrániče a nezmiňuje se, jak a za jakou cenu si obstará podklady pro onu revizi. Jako by před tím zavíral oči a říkal si, že to nějak dopadne.
 

Ano říkám si, že to nějak dopadne  angel Ona situace je u mě ještě o něco složitější ale nejdříve jsem si chtěl objasnit jaké povinnosti ohledně PCH se na mě vztahují, když mi revizní technik říká povinnosti, které nejsou v souladu s normou. Tak teď vím, že se případně mám poohlédnout jinde stejně tak to bude s případným projektantem.

Jen k mé situaci. Rekonstrukce domu byla bez projektu vzhledem k tomu, že jsem nepotřeboval ohlášení ani stavební povolení. Realizoval jsem nyní přístavbu a jen pro tuto část musím mít revizi pro kolaudaci (ale v případě povolovacího procesu nikdo nezpracovával projekt elektro). Chci se domluvit s revizním technikem co bude pro aktuální revizi potřebovat, abychom udělali jen potřebnou část pro kolaudaci. Následně uvažuji, že bych provedl revizi celého domu, ale pouze z vlastní iniciativy. Tedy zde budu potřebovat znát informace ohledně toho co budu pro revizi potřebovat a snad mi to revizní technik sdělí. Chápu vás a pokud mi chcete poradit, tak se nebráním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 04.03.2024, 13:49 »

Vážený pane Popelko, projektová dokumentace elektroinstala ce není vztažena jen k potřebě stavebního povolení. To je hojně rozšířený mýtus mezi laickou veřejností a ti co toto tvrdí zřejmě ani netuší, jak se mýlí.
Celý problém je na vysvětlení trošku složitější a mnohdy ho nechápou ani elektrikáři, kteří instalaci fyzicky provádějí.
Všeobecně platí, že i bytová elektroinstala ce patří v době jejího provádění mezi vyhrazená elektrická zařízení, která se pak bez provedení výchozí revize nesmí uvést do provozu. V případě úrazu el. proudem by zde vznikly problémy nedozírných následků, které by zcela jistě uživatele/provozovatele tohoto zařízení oblékli na několik let do teplákové soupravy. Toto si mnoho provozovatelů bytů a RD vůbec neuvědomuje, protože Franta v hospodě říkal.....

K tomu všemu tu ještě máme poměrně mladé nařízení vlády 190/2022 Sb.,  kde jsou v její příloze č.2 v části A uvedeny požadavky na podklady potřebné k provedení výše zmiňované výchozí revize.
Takže NENÍ pravda, že nepotřebujete a že jste nepotřeboval projektovou dokumentaci. Ta byla normativně potřeba vždy, jen se tak nějak díky neustálému obcházení norem ignorovala. Dnes je vše narovnáno v požadavcích vládního nařízení a tam se již jedná o poměrně vysoké pokuty, možná i odebrání oprávnění atd. atd. atd.

vám tu jde evidentně celou dobu především o peníze a tak vás svým příspěvkem jen upozorňuji na to, že je cena za nějakých pár proudových chráničů naprosto zanedbatelná oproti tomu, co budete muset vydat, abyste splnil mnou uvedené požadavky.

Ale třeba najdete mezi RT šílence, který to vše riskne, bude vše ignorovat a dobrovolně se za pár korun bude vystavovat obrovským problémům. Bláznů je všude dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 04.03.2024, 14:17 »

A kde je uvedena definice "prostorů bytového domu"? Nikde není napsáno, že se jedná o společné prostory bytových domů. Nebo je?
Pokud není, pak do prostorů bytových domů mohou spadat i byty, nebo ne?
V této logice ano, nicméně tím, že autor textu taxativně vyjmenoval jednotlivé případy nasazení (v opačném případě by postačoval výraz stavba pro bydlení),  lze důvodně předpokládat výjimky (tj.byt v bytovém domě),  k tomuto přispívá i skutečnost vynechání rodinných domů ve výčtu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 04.03.2024, 14:25 »

V této logice ano, nicméně tím, že autor textu taxativně vyjmenoval jednotlivé případy nasazení (v opačném případě by postačoval výraz stavba pro bydlení),   lze důvodně předpokládat výjimky (tj.byt v bytovém domě),   k tomuto přispívá i skutečnost vynechání rodinných domů ve výčtu.

V opačném případě by byl požadavek kontraprodukti vní (v rámci úspor by se projektoval jeden světelný okruh/obvod-zde je další nejasnost ustanovení pro "všechny místnosti v bytě".
Viz.žertovný dotaz:
Za vyp.č.5 pro dvě svítidla máme:
Jeden okruh
Jeden obvod
Dva okruhy
Dva obvody
??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Popelka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 04.03.2024, 14:27 »

...
vám tu jde evidentně celou dobu především o peníze a tak vás svým příspěvkem jen upozorňuji na to, že je cena za nějakých pár proudových chráničů naprosto zanedbatelná oproti tomu, co budete muset vydat, abyste splnil mnou uvedené požadavky.

Ale třeba najdete mezi RT šílence, který to vše riskne, bude vše ignorovat a dobrovolně se za pár korun bude vystavovat obrovským problémům. Bláznů je všude dost.

No vidíte a já se snažím tady napravit chyby a ještě dostanu za uši  angel Jak sám píšu "nikdo po mě zatím nic nechce - říkám to velmi nadneseně",  ale snažím se to napravit. Musím vás trošku poopravit, ale "ano",  je to i o penězích. Snažím se všechno dělat funkční a bezpečné, ale pokud budu dělat dle "odborníků" raději všechno 3 x předdimenzovan é, když to není zapotřebí nebo neznají normy, tak kolik peněz mě bude stát stavba? Pak je tu riziko, že dojdou peníze a zde je nebezpečí, že třeba někdo nebo i já neuživím rodinu. Takže chápu vás, ale také je potřeba se na to koukat i z pohledu investora. Snažím se tu jen zjistit, co je dobré v rámci bezpečnosti a co je neznalost revizního technika, který nezná normy. Takže prostě nechci vyhazovat "zbytečně" peníze za PCH ikdyž to třeba jen v mém případě nepřispívá bezpečnosti a raději za ušetřené peníze vyřeším nenahlášené výpadky elektřiny od distributora ke kterým dochází několikrát do roku. Vyhazovat jen tak peníze umí každý, hlavně když nejsou jeho. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 04.03.2024, 14:36 »

Snažím se všechno dělat funkční a bezpečné, ale pokud budu dělat dle "odborníků" raději všechno 3 x předdimenzovan é, když to není zapotřebí nebo neznají normy, tak kolik peněz mě bude stát stavba?  

Ale o tom celou dobu píši.
Kdybyste si nechal vypracovat projektovou dokumentaci od odborníka a vaši elektrikáři by vše podle ní provedli, pak by vás to vše stálo zcela jistě daleko méně peněz než doposud a ještě vás stát bude.

Pak je tu riziko, že dojdou peníze a zde je nebezpečí, že třeba někdo nebo i já neuživím rodinu. Takže chápu vás, ale také je potřeba se na to koukat i z pohledu investora.

I já jsem investor a než se do něčeho pustím, vždy dobře zvážím, zda na to budu mít finanční prostředky nebo ne a podle toho pak postupuji. Určitě to pak neprovádím tak, že na úkor bezpečnosti něco ošulím jako vy s dokumentací. Díky tomuto neuváženému kroku vás to bude stát zcela jistě daleko více peněz, než kdyby vše bylo jak má být a to nemluvě o bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 04.03.2024, 14:39 »

V této logice ano, nicméně tím, že autor textu taxativně vyjmenoval jednotlivé případy nasazení (v opačném případě by postačoval výraz stavba pro bydlení),   lze důvodně předpokládat výjimky (tj.byt v bytovém domě),   k tomuto přispívá i skutečnost vynechání rodinných domů ve výčtu.

Přesně tak. Je zajímavé, že této diskriminace bytů v bytových domech oproti bytům v rodinných domech si nikdy nikdo nevšimne. Anebo třeba všimne, ale nepokládá diskriminaci za něco nepřípustného. Dále čl. 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3 z prosince 2014 je zjevnou reakcí na čl. 718.559.101.1 ČSN 33 2000-7-718 z dubna 2014. Jde o popis prostorů občanské výstavby (čili prostorů pro veřejnost) a prostorů pracovišť. Takže sice nepřímo, ale dostatečně přesvědčivě lze dovodit, že prostory bytových domů pro účely ČSN 33 2130 ed. 3 nejsou byty v bytových domech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Popelka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 04.03.2024, 14:50 »

Ale o tom celou dobu píši.
Kdybyste si nechal vypracovat projektovou dokumentaci od odborníka a vaši elektrikáři by vše podle ní provedli, pak by vás to vše stálo zcela jistě daleko méně peněz než doposud a ještě vás stát bude.

I já jsem investor a než se do něčeho pustím, vždy dobře zvážím, zda na to budu mít finanční prostředky nebo ne a podle toho pak postupuji. Určitě to pak neprovádím tak, že na úkor bezpečnosti něco ošulím jako vy s dokumentací. Díky tomuto neuváženému kroku vás to bude stát zcela jistě daleko více peněz, než kdyby vše bylo jak má být a to nemluvě o bezpečnosti.

Ano za blbost se platí a s tím již nic nenadělám. Zbytek bych zatím nesoudil, nechám se překvapit. Ale jak vidíte, tak není to jednoduché si vybrat projektanta či revizního technika a na ně spoléhat. Jak jsem někoho oslovil, tak mi každý tvrdí něco jiného a proto jsem přišel s dotazem sem. Nechci udělat další chybu a vyhazovat další peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Online Online



« Odpověď #26 kdy: 04.03.2024, 15:51 »

Přesně tak. Je zajímavé, že této diskriminace bytů v bytových domech oproti bytům v rodinných domech si nikdy nikdo nevšimne. Anebo třeba všimne, ale nepokládá diskriminaci za něco nepřípustného. Dále čl. 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3 z prosince 2014 je zjevnou reakcí na čl. 718.559.101.1 ČSN 33 2000-7-718 z dubna 2014. Jde o popis prostorů občanské výstavby (čili prostorů pro veřejnost) a prostorů pracovišť. Takže sice nepřímo, ale dostatečně přesvědčivě lze dovodit, že prostory bytových domů pro účely ČSN 33 2130 ed. 3 nejsou byty v bytových domech.

Jak se díváte na výklad, "že bytový dům je definován ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. jako dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena." Tedy nikoliv jako objekt určený pro bydlení s více než třemi byty, jak je uvedeno v poznámce v ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.1.2.

Zdroj: Pavel Vojík, Chrániče ve světelných obvodech, Dotazy a dopovědi z diskusního fóra serveru IN-EL, prosinec 2020, str. 98
.../casopis/2020/prosinec/98/

V odkazovaném článku je navíc uvedeno velmi svérázné vysvětlení povinnosti instalovat proudové chrániče na světelné obvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 04.03.2024, 16:31 »

Ono je to obdobně i v zákoně 283/2021 Sb. Já bych na to pohlížel v kontextu celého paragrafu. Jsou tam dvě definice prostoru pro bydlení. Jedna pro bytový dům, druhá pro rodinný dům. Ta definice pro byt v rodinném domě je přesnější než pro byt v bytovém domě. Čili za byt v bytovém domě bych považoval ten byt, který není v rodinném domě. Z toho by se mohlo zdát, že v bytovém domě musí být alespoň 4 byty. To by ale nebylo správně. Může tam být klidně jenom jeden byt, kdyby měl tři nadzemní podlaží nebo dvě podzemní podlaží apod. Prostě kdyby ten jeden byt nesplňoval definici rodinného domu a měl více než polovinu podlahové plochy k bydlení, tak by to byl bytový dům. No a vlastně by to taky mohl být dům, který by nebyl ani rodinný dům, ani bytový dům. Bude mít jakýkoli počet bytů a součet jejich podlahových ploch nebude polovina z celkového počtu. Napadá mě třeba výpravní budova železniční stanice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 04.03.2024, 16:32 »

Ano za blbost se platí a s tím již nic nenadělám. Zbytek bych zatím nesoudil, nechám se překvapit. Ale jak vidíte, tak není to jednoduché si vybrat projektanta či revizního technika a na ně spoléhat. Jak jsem někoho oslovil, tak mi každý tvrdí něco jiného a proto jsem přišel s dotazem sem. Nechci udělat další chybu a vyhazovat další peníze.
Když se zeptáte 2 právníků, získáte 3 různé právní názory (často víceméně protichůdné) Nechci říkat že s RT je to podobné ale i tu se občas názory trochu liší.
Pokud máte zájem uvést vše do bezvadného stavu, asi nebudete mít problém se s někým domluvit na nezbytných krocích.  Výhoda u vás bude aspoň základní orientace v problematice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Popelka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 04.03.2024, 22:12 »

Když se zeptáte 2 právníků, získáte 3 různé právní názory (často víceméně protichůdné) Nechci říkat že s RT je to podobné ale i tu se občas názory trochu liší.
Pokud máte zájem uvést vše do bezvadného stavu, asi nebudete mít problém se s někým domluvit na nezbytných krocích.  Výhoda u vás bude aspoň základní orientace v problematice.

Jasně chápu, ani RT to nemá lehké se vyznat co tím autor v normě či vyhlášce myslel. Ale požadovat nesmyslně 5 samostatných PCH pro světelné okruhy je pak příliš a není divu, že si investor hledá informace jinde.  No a vzhledem k tomu, že znám o celé své elektroinstala ci naprosto všechno a jsem schopný sám zakreslit současný stav, neměl by to být takový problém dodělat projekt a revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.