Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak zapojit zátěž u CRM 91H?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zapojit zátěž u CRM 91H?  (Přečteno 1990 krát)
peekaa
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 28.02.2024, 17:45 »

v manuálu k časovému rele CRM 91H je uvedeno, že zátěž je možné připojit i mezi svorky S a A2. Jako příklad jsou tam uvedeny stykač, kontrolka. No a mě není jasné, jestli jako zátěž se berou takové nízkoproudové odběry, nebo je tam možné připojit plnohodnotnou zátěž, která je uvedena v tom manuálu  pod tím, 230V/16A, tedy motory, transformátory, odporové zátěže a jiné.


* Manual_CRM-91H_93H_9S.pdf (352.75 KB - staženo 79 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.02.2024, 23:02 »

Do ovládacího obvodu můžete připojit zátěž v podobě zmiňované kontrolky, doutnavky atd... Spotřebič nebo prostě okruh do 16 A se připojuje na výstupní svorky 16 nebo 18. Č 15 je vstupní fáze. Pokud s tím nemáte moc zkušeností, nechte to raději na elektrikáři...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.02.2024, 00:18 »

Zátěž je dost matoucí označení. To co tam můžete připojit je dáno parametry ovládacího tlačítka. S je vstup a “zátěž” nijak neovládá, takže  uvedené parametry spínacího prvku s tím nemají nic společného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 29.02.2024, 01:51 »

Výrobce v manuálu dáva vědět o tom, že případný stykač nebo relé připojený ke vstupu S nebude vstup S nepříznivě ovlivňovat. Což je pro někoho, kdo nemá zkušenosti s popisem svorek relé velmi matoucí. Zkrátka jak již bylo řečeno v předchozích příspěvcích svorka S není výstup časového relé, ale pouze jeho vstup.
Proto tlačítko bude tento stykač nebo relé udržovat zapnuté jen tak dlouho jakou dobu je stisknuté a prakticky celý proud zátěže připojené paralelně ke vstupu S je řízen tlačítkem Tl a jeho spínací schopností.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu