Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?

(1/3) > >>

Martina Franclová:
Máme s manželem restauraci, kde platíme velmi vysoké peníze za spotřebu elektrické energie. Situaci jsme se rozhodli řešit tak, že jsme prozatím na určité spotřebiče, o kterých si myslíme, že je spotřeba vysoká, nasadili chytré zásuvky, abychom byli schopni měřit alespoň orientačně spotřebu elektřiny.

Ročně platíme za elektřinu cca 300.000,-Kč.
Po orientační měření spotřeby jednotlivých spotřebičů jsme se ale dostali na částku 170.000,-Kč ročně. Včetně osvětlení atd. Nedovedeme si tedy vysvětlit, proč je spotřeba na elektroměru a na konečné faktuře tak to vysoká.

Udělali jsme i jednoduchý test, kdy jsme vypojilyi všechny spotřebiče ze zásuvky a sledovali, zda spotřeba na elektroměru stále nabíhá. Tímto jsme tady vyloučili, že by byl do naší sítě napojen někdo načerno. Vůbec nevíme, jak tuto situaci řešit vzhledem k tomu, že s tím nemáme vůbec zkušenosti. Byl byste prosím někdo ochotný nám poradit, jakou cestou se vydat a dopátrat se původu tak vysoké spotřeby?

Moderátor - Původní nesmysl zněl:"Nevysvětliteln ě vysoká spotřeba elektřiny v restauraci?".

Milan Hudec:
Začal bych sdělenim, kde že máte onu restauraci, třebas půjde nějaký hladový elektrikář kolem......

Martina Franclová:
Sídlíme v pražském Braníku.

Citace: Milan Hudec  24.02.2024, 19:02

Začal bych sdělenim, kde že máte onu restauraci, třebas půjde nějaký hladový elektrikář kolem......

Jiří Schwarz:
150 km je pro mě docela daleko...

Chtělo by to vidět na místě.
Vzhledem k odběru by bylo dobré vědět jestli je to přímé nebo nepřímé měření, ve druhém případě jestli je správně nastavený "poměr" podle použitých měřicích transformátorů

Pak by mohlo být zajímavé nasadit tam analyzátor sítě (případně jen druhý elektroměr) a porovnat co naměří analyzátor a co fakturační elektroměr, ani chyba elektroměru se nedá vyloučit, i když častěji bývá problém "až za ním"

Peter Munka:
Zacal by som tym, ake tam mate spotrebice, ktore by som podozrieval z vysokej spotreby :
- mraznicky / chladnicky, najma ak je to vykachlickovan a miestnost s vlastnym vonkajsim kompresorom
- ohrev vody (bojler) ?
- friteza ?
- umyvacky riadu ?
- osvetlenie ? to zrejme nebude v zasuvke, teda tazko zmerate odber bez zasahu do instalacie

Dnes je mozne kupit modul do rozvadzaca, vyzera ako 1f alebo 3f istic rozmerovo a meria presne s vystupom na mobilnu apku / web stranku spotrebu, staci, ked vam to elektrikar prekabluje, aby prud napriklad toho osvetlenia siel cez merac. 3f verzia cena okolo 3000 CZK max plus praca (max hodina).

Navigace

[0] Index zpráv