Autor Téma: Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?  (Přečteno 3242 krát)
Milan_Vala
*
Offline Offline



« kdy: 19.02.2024, 12:30 »

Jaká hodnota izolačního odporu nového topného tělesa je ještě přijatelná? Koupil jsem nové horní těleso do trouby a po zapojení jsem jej pro kontrolu ještě izolačně přeměřil UT505A. Na všech rozsazích 50-1000V mi ukazuje hodnotu cca 0,4 Mohm. Těleso je dvouokruhové a má sbodovanou společnou svorku. Tudíž nemohu porovnat okruhy od sebe. Troubu jsem ještě nezapínal do sítě. Mám obavu, že dojde k vybavení proudového chrániče. Anebo je uvedená hodnota v pořádku. Dle normy by měla být vyšší než 1 Mohm. Těleso nevykazuje známky poškození. Než jej budu reklamovat, tak ho nechci zapnutím zničit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.02.2024, 14:48 »

Jsou-li tělesa tohoto provedení déle skladována, jejich izolační hmota navlhne a izolační odpor
velmi klesne. Obvykle postačí těleso na několik minut (1--2)zapnout a dojde k výraznému navýšení Rizo
(po jeho vychladnutí).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2024, 19:55 »

Co se týče topných těles je jejich měření izolačního stavu vždy trochu veselé. Jak už psal kolega pokud je topné těleso delší dobu vystavené chladnému a vlhkému prostředí, tak se může stát, že vlhkost ovlivní jeho izolační stav, navíc izolační stav s rostoucí teplotou klesá.

Starám se o jeden dětský tábor, kde vybavení je celý rok uskladněno v prostorech, které promrzají a vlhkost se mění podle okolí. Již několikrát se mi stalo, že trouba po zapnutí vyrazila chránič, tedy její izolační stav musel být takový, aby pustil alespoň 25-30mA tedy 230/0,03 - kolem 7-8kOhm, oproti tomu pokud je to více jak 230/0,015 cca 16kOhm, tak si to chránič nechá líbit a nevyletí. Samozřejmě norma hovoří jasně spotřebič třídy I, má mít více jak 1MOhm, jinak je nevyhovující.

Jsou způsoby, jak mokré topné těleso uvést do funkčního stavu i v obvodu s RCD, ale nese to sebou určitá rizika a jsou potřeba dodržet jasné zásady, navíc je vhodné mít měřící přístroje a znalosti, které odhalí zda se jedná o vlhkost, nebo, že je těleso KO. (elektrikář ví, laik na takové věci nesmí ani pomyslet)

Podobné problémy s izolačním stavem nastávají u motorů čerpadel s prokapávající ucpávkou, které jsou umístěné v šachtách a sklepech. Tam doporučuji motor demontovat a dát na 50-60°C do trouby na 1-2dny. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Milan_Vala
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.02.2024, 22:02 »

O způsobu skladování tělesa bohužel nic nevím. Mohu těleso nahřát, třeba i pomocným zdrojem galvanicky odděleným (trafo). Dejme tomu 80V DC. Těleso bude hřát výkonem cca 200W. To by mohlo stačit. Pokud nechám těleso zapnuté cca 1 hodinu, tak by to mělo být znát. Pomohlo by to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.02.2024, 23:56 »

Neblbněte a normálně to zapojte a pro klid duše to pak třeba ještě proměřte. Co tam chcete s 0,5mA zničit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan_Vala
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.02.2024, 08:58 »

Tak jsem zkusil těleso zapnout na 80V DC a nechal hodinu topit. Velikost odporu se poté zvýšila na 2,5Mohm. Po vychladnutí klesla na 0,35Mohm. Vůbec by mne nenapadlo, že to může mít takový rozptyl. Nicméně troubu jsem zapnul do sítě a chránič drží. To jsou ty tělesa takhle nekvalitní, že nedokáží udržet izolaci, anebo je to běžný jev?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.02.2024, 09:58 »

Bohužel jsem to v troubě zatím nikdy neměřil, beru to vždy podle chrániče, když drží tak beru, že je to v pohodě. Nedávno mi volal jeden kolega, kterému parní trouba vyhazovala chránič a v podstatě jsme došli k tomu, že to dělá těleso, které vyvíjí páru.

Další věc je to, že pokud člověk nechá v rozehřáté troubě to co pekl, tak veškerá voda se po ochladnutí vysráží na všem co je v troubě přístupné. Teplý vzduch má schopnost přímou více vody než studený (relativní a absolutní vlhkost).

Když jsem řešil průmyslové topidlo 2x330kW v prostoru s nebezpečím výbuchu, které mělo hromadu malých těles paralelně spojených byl jsem z toho nešťastný, zvolil jsem určitou proceduru, kdy jsem spojil několik těles do série a místo 400V jsem je zapojil na 230V (nechtěl jsem je přehřát),   aby to uvnitř nabralo bez média kolem 150°C a cykly vysoušení a měření byly cca 7-10 dní, procedůra trvala tuším 2 měsíce abych to z 0,4M dostal na 40M, pak jsem to zase celé nechal sestavit a zapouzdřit, do uvedení do provozu to vydrželo, najelo to a ochranné obvody to nevyply. (po prvním kole mi to slezlo dolů místo, aby to stoupalo)

Proto říkám měřit topná tělesa a dělat u toho nějaké závěry, když to ukazuje 200-700kOhm na 500V je velmi těžké, chová se to jak chce.  tanecek Nejlepší je, když je prostě mrtvé, na 100-500V ukáže 0, pak je to jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.02.2024, 11:41 »

Po vychladnutí klesla na 0,35Mohm. Vůbec by mne nenapadlo, že to může mít takový rozptyl. Nicméně troubu jsem zapnul do sítě a chránič drží.
Chránič zareaguje niekde okolo 15kohm voči PE,.. čo je viac jak 20x menej, než vami nameraných 350kohm...
Pokiaľ nemáte sporák pripojený cez vidlicu 230V,..tak chránič pre pevne pripojený spotrebič nie je z pohľadu normovej bezpečnosti podstatný...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 22.02.2024, 13:12 »

Sice ne podstatný, ale dobrý a výhodný.
Jak začne během rutinního provozu vypadávat chránič na boileru, troubě, žehličce, myčce a pračce, kafostroji varné konvici atd. pak pokud nešlo o prolití spotřebiče vodou je jasné, že topné těleso má dírku, nebo prasklinu a že je dobré to začít řešit dříve než oblouk a tvrdý zkrat spirály na kostru zničí kontakty termostatu, triak elektronického spínače programátoru pračky apod.
Což jsou mnohem dražší závady často ekonomicky posílající spotřebič bílé techniky do tříděného odpadu.
Takže proudový 30mA chránič slouží i jako předzvěst na železniční trati před semaforem s červeným světlem a lepší je ho tam mít než případně nedobrzdit. Jak se říká, co nedobrzdíš neukecáš.

Trubková tělesa jsou plněna zhutněným práškovým MgO

Oxid hořečnatý je bílá krystalická látka vyskytující se v přírodě jako minerál periklas. Jeho empirický vzorec je MgO. Oxid hořečnatý je snadno připravitelný spálením hořčíkové pásky (tenký hořčíkový plech) hořící na vzduchu oslnivě bílým plamenem. Reakcí vzniká bílý hygroskopický prášek. Ten se v přítomnosti vzdušné vlhkosti postupně přeměňuje na hydroxid hořečnatý (MgO + H2O → Mg(OH)2). Vzniklý hydroxid lze převést zpět na oxid hořečnatý zahřátím na vysokou teplotu

Takže pozvolné sušení těles nízkou teplotou dává často špatné výsledky.


* trubkova_telesa_2.jpg (124.56 KB, 967x967 - prohlédnuto 97 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.02.2024, 11:01 »

Sice ne podstatný, ale dobrý a výhodný.
Jak začne během rutinního provozu vypadávat chránič na boileru, troubě, žehličce, myčce a pračce, kafostroji varné konvici atd. pak pokud nešlo o prolití spotřebiče vodou je jasné, že topné těleso má dírku, nebo prasklinu a že je dobré to začít řešit dříve než oblouk a tvrdý zkrat spirály na kostru zničí kontakty termostatu, triak elektronického spínače programátoru pračky apod.
Což jsou mnohem dražší závady často ekonomicky posílající spotřebič bílé techniky do tříděného odpadu.
Takže proudový 30mA chránič slouží i jako předzvěst na železniční trati před semaforem s červeným světlem a lepší je ho tam mít než případně nedobrzdit. Jak se říká, co nedobrzdíš neukecáš.

FI pre laikov na svetlá je v tejto debate najskôr OT..
Určite áno,.. nasadenie chrániča nad rámec noriem má myslím neobmedzené možnosti,..a záleží len od konkrétnych skúseností ..
Ja som dal dôraz na normu hlavne kvôli riziku úrazu,.. myslím že súbor 2000 sa chráničom 30mA venuje len z hľadiska rizík ohrozenia zdravia,.. a jeho nasadenie pre riziká škodových udalostí som si v ňom nevšimol...zat iaľ..

Neviem jak to 4-41 myslí s chráničmi pre laikov v základných VV, že len na zásuvky,.. a že prečo nie aj na pevne pripojené spotrebiče..,  ktorým je bez revízií rovnako nemožné zistiť postupne klesajúce Riso..
No osobne predpokladám, že norma chráni len zásuvky kvôli rizikám úrazu od spotrebičov, ktoré sú počas prevádzky držané v ruke...(i keď priamy vzťah chránič-spotrebič v norme tiež nevidím,..skôr naopak, 4-41 sa mu vyhýba)..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Šebík
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.02.2024, 07:51 »

Záleží o aký príkon telesa sa jedná.
Norma STN 33 16 10 ( Revízie a kontroly el. spotrebičov počas používania ) dovoľuje pre tepelné telesá izolačný odpor nie menší ako 0,3 M Ohm vo vnútorných priestoroch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
 Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave?
 Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.