Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?

(1/2) > >>

Pavel Mužík_:
Někteří výrobci diesegragátů vyžadují pravidelnou kontrolu funkčnosti při zátěži alespoň 20 % jmenovitého výkonu. Pokud nelze takovou zátěž zajistit dodávkou do rozvodu, existují tzv. náhradní zátěže. Odporovou zátěž okolo 90kW by asi šlo realizovat třeba 45 kusy ponorných vařičů o 2 kW (pěkně ohřátý bazén),   ale to je samozřejmě hloupost. Existují prý náhradní zátěže indukční i kapacitní. Víte někdo o nějakém výrobci takové náhradní zátěže?

Tomáš Žabka:
U nás na zkušebně potřebovali testovat rozvaděč pro napájení ohřevů, byly to vývody 3x32A a 3x63A, s měřením proudu pro indikaci poruchy otopu. Na to testování jsme používali elektrické průmyslové topidlo 30kW, vidlice 3x63A. Při doplnění nějakého testovacího přípravku (rozvodnice),  by se dali spojit tri, ale bohužel je to jen odporová zátěž.

Rozmahel Vladimír:
Induktivní zátěž elektromotor, kapacitní zátěž kompenzační kondenzátor?
Je otázkou, jak by si agregát poradil s čistou jalovinou?

Pavel Čermák:
Kolegové používají pro zatížení svařeček pro validaci proudů "udělátror" z litinových shuntovacích
odporů pro lokomotivy-vše na paletě a cca 400kg. Je to ovšem jen jednofázové a poněkud neskladné
a pro Vaše použití dost nepohodlné. Komerční výrobek o těchto parametrech by měl asi dost problém
s odvodem tepla. Asi by šli použít 3 ks stavebních topidel s ventilátory- 15kW/ks

Martin Novák:
Takové zátěže se běžně dělají a prodávají,  jen bohužel neznám žádného dodavatele v Evropě. Můj bývalý chlebodárce měl tohle, ale nechal si to dovézt přes australskou pobočku.

https://powerlite.com.au/product/load-bank-100kw/

Dělají se od 10 až do 1000kVA

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana