Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 13.02.2024, 14:08 »

Majitel výrobního areálu chce umístit do elektroměrovéh o rozvaděče, odkud jsou napájeny jednotlivé haly tohoto areálu, tzv. Smart Meter pro řízení výkonu nabíjecích stanic elektromobilů. Snímání proudu pro tento SmartMeter je pomocí měřicích transformátorů . Přívod do rozvaděče je přímo z transformátoru na sloupu proveden kabelem se sektorovými vodiči se složenými jádry, odvod je opak ohýbanými měděnými šínami 10x40. Na těchto šínách jsou již měřicí transformátory pro nepřímé měření spotřeby čtyřkvadrantov ým elektroměrem a již zde není místo pro další cívky. Je možné umístit tyto další transformátory i před Deon, kde už místo je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.02.2024, 20:28 »

Majitel výrobního areálu chce umístit do elektroměrovéh o rozvaděče, .....

- kdo je majitel elektroměrovéh o rozvaděče?
- dovolují PP toto řešení?
- co na projektant?
- co na to distributor
- co na to odpovědná osoba za elektrické zařízení?
- z jakého titulu se na to ptáte? ( Jako dodavatel?)
- majitel může chtít ledaco, ale záleží jestli je to možné a správné

Vždy záleží na místním šetření a na poradě s technikem dodavatele EE.
Instalovat "něco" před elektroměr a před hlavní vypínač vyžaduje vždy posouzení.
Samozřejmě, že technicky je to možné, je zde ALE......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.02.2024, 21:07 »

Obrátil se na mě kolega, který toto má vyřešit. V areálu bude umístěno několik nabíjecích stanic pro elektromobily a  vznikl tak požadavek na regulaci jejich výkonu v závislosti na odběru jednotlivých částí areálu. Majitel je jeden z těch, kteří si pravidla dokáží ohnout pomocí peněz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.02.2024, 00:54 »

Pokud se jedná o deon na přívodu před fakturačním elměrem (MTP) v neměřené části, tak nelze. To už je zařízení odběratele a musí bý namontováno až v měřené části. Každý MTP má vlastní příkon!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.02.2024, 06:46 »

Výborně,  vyřešeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 14.02.2024, 07:13 »

Vyrábějí se i deiony s měřením ,   které je ve stejné třídě chybovosti ,jako jsou klasické elektroměry, tudíž dá se podle nich fakturovat!Trafa josu součástí deionu.Nic se nemusí dodělávat jen vyměnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.02.2024, 08:55 »

Majitel je jeden z těch, kteří si pravidla dokáží ohnout pomocí peněz.

Pokud ty prachy nepoužívá jen na úplatky je získání dotací, nebude mít problém zaplatit za multimetr s rog. cívkou, která se vejde prakticky kamkoli do měřené části. Mega jich má v nabídce dostatek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 14.02.2024, 16:29 »

Na dráty ze sekundáru MTP podružného čtyřkvadrantu (je-li podružný a ne fakturační) navlečte svoje proudová trafa třeba 50/xA (co máte na sekundáru vy) a máte hotovo. Budete měřit sekundární proud 0-5A co jde do 4 kvadrantu. Když ve svých trafech uděláte  4 průvlaky vodičem do čtyřkvadrantu dostanete 4x větší citlivost vašeho trafa
Výsledný převod je součin převodů obou MTP za sebou lomeno počet průvlaků.

Například MTP 4Q 200/5A  (i=40)
MTP váš 50/5A                 (i=10)
4 průvlaky


Celkový převod je   (1/4)* 40* 10  = 100
Nakonci řetězce bude přesnost převodu něco jako geometrický průměr přesností převodů obou traf v kaskádě, přesnost úhlu už tak skvělá nebude, ale pro vaše účely bude dostatečná.

Tohle jde udělat jen když první MTP nejsou fakturační, jinak by se to energetice ani trochu nemuselo líbit. I když ovlivnění měření je spíše teotetické a je na mezi rozlišitelnost i 4Q elektroměru, je to de iure nepovolený zásah do měřené části.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.02.2024, 19:05 »

Pane Kurko, děkuji za vysvětlení, elektroměr v rozvaděči to je však fakturační pro celý areál. Nyní tak zbývá vysvětlit problematiku majiteli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.02.2024, 19:31 »

Jak už konstatoval kolega Třetí před fakturační MTP nelze nic umístit. V poslední době jsme instalovali
několikrát další MTP (např pro řízení FVE) a vždy je požadavek distributora na umístění až za deion a fakturační MTP. Při těchto úpravách se s nimi obvykle sveze i požadvek na instalaci nových fakturačních
MTP (je vyžadována hodnota dle sjednaného odběru, ne dle velikosti hl.deionu jako dříve) vč. výměny propojovacích kabelů k el.měru/svorkovnici s novým barevným značením a instalaci plombovatelnýc h krytů na přívod k deionu a MTP.
Bývá to vše dost opruz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Udržujete si pro vaši práci nějaký vlastní etalon?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Jak se vypořádáte s chybou měření ve své praxi vy?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak se správně měří proud motoru v rozvaděči?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak přepočítat hodnoty elektroměru nepřímého měření?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Katalog MICRONIX NOVINKY 2021-22
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Měřicí přístroje a regulace pro řízení výrobních procesů LUMEL
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.