Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
Jakub Grepl:
Jak je zajištěna ochrana proti úrazu například u tlačítek pro osvětlení? Kabel má dvě žíly, 230V a žádný ochranný vodič.
David Hruda:
Citace: Jakub Grepl 09.02.2024, 21:58
Jak je zajištěna ochrana proti úrazu například u tlačítek pro osvětlení? Kabel má dvě žíly, 230V a žádný ochranný vodič.
Krytím a izolací.
Kam byste ten ochranný vodič chtěl připojit?
Václav Třetí:
Bývaly a dodnes existují spínače v kovovém krytu (ABB Garant), tam je třeba dovést vodič PE a kryt s ním spojit.
David Hruda:
Záměrně jsem tento typ nezmínil, protože jeho použití je už trochu speciální a nechtěl jsem v tom tazateli udělat zmatek. o:-)
Václav Třetí:
Citace: David Hruda 10.02.2024, 09:25
Záměrně jsem tento typ nezmínil, protože jeho použití je už trochu speciální a nechtěl jsem v tom tazateli udělat zmatek.
Jenže on se možná právě proto ptá. Moje zkušenost je, že když vidím tyto spínače, nebo jejich původní verzi z 80. let, tak mám při kontrole více než 50% šanci, že jsou jejich kryty s PE nespojené.
Bohužel i se zásuvkami v tomto provedení mívám stejnou zkušenost, jen je jich nepřipojených méně, to bývá zejména kutilská chyba, elektrikáři je většinou připojí na PE (když už ho tam mají).
Navigace
[0] Index zpráv