Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?

(1/2) > >>

Jakub Grepl:
Jak je zajištěna ochrana proti úrazu například u tlačítek pro osvětlení? Kabel má dvě žíly, 230V a žádný ochranný vodič.

David Hruda:
Citace: Jakub Grepl  09.02.2024, 21:58

Jak je zajištěna ochrana proti úrazu například u tlačítek pro osvětlení? Kabel má dvě žíly, 230V a žádný ochranný vodič.


Krytím a izolací.
Kam byste ten ochranný vodič chtěl připojit?

Václav Třetí:
Bývaly a dodnes existují spínače v kovovém krytu (ABB Garant),  tam je třeba dovést vodič PE a kryt s ním spojit.

David Hruda:
Záměrně jsem tento typ nezmínil, protože jeho použití je už trochu speciální a nechtěl jsem v tom tazateli udělat zmatek.  o:-)

Václav Třetí:
Citace: David Hruda  10.02.2024, 09:25

Záměrně jsem tento typ nezmínil, protože jeho použití je už trochu speciální a nechtěl jsem v tom tazateli udělat zmatek.


Jenže on se možná právě proto ptá. Moje zkušenost je, že když vidím tyto spínače, nebo jejich původní verzi z 80. let, tak mám při kontrole více než 50% šanci, že jsou jejich kryty s PE nespojené.

Bohužel i se zásuvkami v tomto provedení mívám stejnou zkušenost, jen je jich nepřipojených méně, to bývá zejména kutilská chyba, elektrikáři je většinou připojí na PE (když už ho tam mají).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana