David Podštácký
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Elektrotechnik


« kdy: 06.02.2024, 22:16 »

Vůbec poprvé kreslím schéma pro bytový rozvaděč. Elektroinstala ce byla rekonstrována pouze z části kvůli nové kuchyni, majitele jsem však přemluvil k dotažení nových přívodů k zásuvkám v koupelně vzhledem k bezpečnosti a možnosti zapojení přes chránič.

Přívod do bytu je CYKY 4x6mm2 (TN-C). V rozvadči je svorka PEN a PE pro přehlednost rozdělena - obě svorkovnice jsou propojeny nepřerušeným přívodním vodičem. Přizemnění svorkovnice vzhledem k dispozici - byt ve vyšším patře - není nyní proveditelné.

Vzhledem k tomu, že jsem schéma ještě nikdy nekreslil, nejsem si jistý správným značením a popisy. Zajímalo by mne, jaké výtky byste k tomu měli, co by se resp. mělo udělat, zakreslit a popsat jinak.


* Schema.jpg (329.72 KB, 4000x2827 - prohlédnuto 865 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.02.2024, 18:15 »

strašný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Podštácký
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Elektrotechnik


« Odpověď #2 kdy: 08.02.2024, 19:54 »

strašný

Paráda! Děkuji za konstruktivní kritiku, nevím co bych si bez vás počal. Ale teď zpět k tématu - "Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?"

Schéma jsem tu nedal, abych se chlubil, ale abych se svými chybami naučil správnému zhotovení.  V životě jsem schéma rozvaděče nedělal, pouze jsem viděl a řídil se schématy ostatních. A to je kámen úrazu, protože si v ostatních beru inspiraci.

A řeknu vám, takové schéma to je moderní umění. Každej elektrikář si do dělá podle sebe, jak se mu zlíbí, a některé na nich vyobrazené značky nenajdete ani ve stopařově průvodci po galaxii. Každé schéma je naprostý unikát, že už vlastně ani nevím, kdo z nich to má dobře a kdo je abstraktní umělec.

A já bych chtěl být jeden z těch, co to zakreslí přehledně, pochopitelně, a nedělal v tom hloupý chyby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.02.2024, 20:22 »

Pod svým jménem máte uvedeno elektrotechnik, a vzápětí uvedete přívod CYKY 4x6.
Doporučuji pročíst alespoň základní normy, 4-41, 5-54 a hlavně rozváděčovou 61439-1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Podštácký
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Elektrotechnik


« Odpověď #4 kdy: 08.02.2024, 20:42 »

Pod svým jménem máte uvedeno elektrotechnik, a vzápětí uvedete přívod CYKY 4x6.
Doporučuji pročíst alespoň základní normy, 4-41, 5-54 a hlavně rozváděčovou 61439-1.


No ano, na schématu stále pracuji, a některé z uvedených popisů jsou stále pracovní poznámky, je to work in progress. Upřímně, 95% schémat, se kterými jsem se dosud setkal mají na přívodu pouze označení sítě, nebo nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.02.2024, 20:56 »

Spíše se zde naráží (nejen) na to, že minimální dovolený průřez PEN je 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al...
Takže předělat na 5x6 nebo 4x10 (+ vzít v potaz velikost hlavního jističe).
Dál přes centrální fičko lednice, atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Podštácký
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Elektrotechnik


« Odpověď #6 kdy: 08.02.2024, 21:12 »

Spíše se zde naráží (nejen) na to, že minimální dovolený průřez PEN je 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al...
Takže předělat na 5x6 nebo 4x10 (+ vzít v potaz velikost hlavního jističe).
Dál přes centrální fičko lednice, atd...

V tom máte pravdu, a přívod do bytové jednotky skutečně je 4x10. Že v popisech mám zádrhely vím, a postupně se je snažím objevovat. I proto jsem to dal sem, abych byl nasměrován na správnou cestu a příště se tomu vyvaroval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.02.2024, 08:56 »

Pod svým jménem máte uvedeno elektrotechnik, a vzápětí uvedete přívod CYKY 4x6.
Doporučuji pročíst alespoň základní normy, 4-41, 5-54 a hlavně rozváděčovou 61439-1.
Na toto téma může vzniknout nekonečná diskuze, zas tak příkře bych tazatele nekáral.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.02.2024, 09:47 »

Schema je za mne jinak pochopitelné a lze dle něho zapojovat.
Ovšem 3f chránič (pomiňme že centrální),  pouze na 25A je pro mne poddimenzovaný a rozhodně bych u něho zvýraznil, že má být typu A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 09.02.2024, 10:00 »

Jednak taková maličkost - přívod TN-C a za chráničem TN-S  (strávně by mělo být postup od zdroje, tj. TN-C   a pak TN-C-S).
Jinak kdyby takový plánek byl u každé rekonstrukce  RD ,  byl bych velmi rád!! Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.02.2024, 10:06 »

1. Ten chránič bude padať, viď posledné 3 okruhy.

2. V čom to kreslíte?

3. Chcel som vám poslať mail, ale nedá sa.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.02.2024, 10:08 »

1. Ten chránič bude padať, viď posledné 3 okruhy.

Odvolávam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.02.2024, 12:27 »

Vidím to jak skreslenie skutočného prevedenia,..
Odlíšiť ešte jednotlivé etapy (TN-C, TN-S) farebne, pre prehľadnosť, doplniť značky zásuviek, ..a ani tá 4x6 by ako pôvodná nemusela byť problém...

Na učenie sa pre prevádzky je to super...,  no otázka povinnosti uloženia a spravovania takej schémy vlastníkom v byte pre mňa ostáva otvorená, ..
Zatiaľ totiž ešte furt nepoznám predpis, ktorý laikovi v domácnosti prikazuje uchovávať a spravovať technickú dokumentáciu..
A elektikár, ktorý si v byte neporadí bez podobnej schémy,..zas bars elektrikár nebude...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Podštácký
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Elektrotechnik


« Odpověď #13 kdy: 09.02.2024, 19:46 »

1. Ten chránič bude padať, viď posledné 3 okruhy.

2. V čom to kreslíte?

3. Chcel som vám poslať mail, ale nedá sa.


Kreslím to v programu AutoCAD, stejně jako plošňáky a v podstatě všechno ostatní.
Jinak teď už by email snad měl jít poslat.


Jednak taková maličkost - přívod TN-C a za chráničem TN-S  (strávně by mělo být postup od zdroje, tj. TN-C   a pak TN-C-S).
Jinak kdyby takový plánek byl u každé rekonstrukce  RD ,   byl bych velmi rád!! Afro

Nebyl jsem si úplně jist správností těch označení, takže děkuji za upřesnění Úsměv

Schema je za mne jinak pochopitelné a lze dle něho zapojovat.
Ovšem 3f chránič (pomiňme že centrální),   pouze na 25A je pro mne poddimenzovaný a rozhodně bych u něho zvýraznil, že má být typu A.

Hlavní jistič v rozvodné skříni je 3x20A, i tak byste dal větší chránič, třeba 40A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.02.2024, 19:58 »

Nejslabší místo instalace dle návrhu.
Pod 40A bych rozhodně nešel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Podštácký
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Elektrotechnik


« Odpověď #15 kdy: 09.02.2024, 20:03 »

Nejslabší místo instalace dle návrhu.
Pod 40A bych rozhodně nešel.


Díky za radu, uvedu tak tedy do schématu a osadím 40A.

Jen k doplnění, že má / je lepší dát chránič typu A je jasné. K mému podivení však EMAS nemívá tyto běžně skladem - minimálně nejčastěji branou značku EATON. Kdežto chrániče typu AC mají vždy hromady. Mám to chápat tak, že velká část elektrikářů typ chrániče vůbec neřeší, a prostě berou ten nejlevnější - AC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 10.02.2024, 10:55 »

1. Ten chránič bude padať, viď posledné 3 okruhy.
...

Padat chránič by neměl, ale když to vezmeme podle aktuálně platné normy, i světlo by mělo být přes  chránič.
A centrální chránič může být šetřením na nepravém místě, ono to může někdy padat, když se sejdou spotřebiče s nějakými unikajícími proudy (nemusí to být závada, dělají to různé EMC filtry, co jsou dnes skoro ve všem)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Podštácký
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Elektrotechnik


« Odpověď #17 kdy: 10.02.2024, 12:00 »

Padat chránič by neměl, ale když to vezmeme podle aktuálně platné normy, i světlo by mělo být přes  chránič.
A centrální chránič může být šetřením na nepravém místě, ono to může někdy padat, když se sejdou spotřebiče s nějakými unikajícími proudy (nemusí to být závada, dělají to různé EMC filtry, co jsou dnes skoro ve všem)

Že se tady šetří je patrné už z posledních tří okruhů - původní TN-C elekroinstalac e v hliníku. Proto také mimo chránič.

Nejsem zastánce centrálního pr. chrániče, ale v této situaci jsem rád, že tu alespoň nějaký je. Zákazník chtěl původně zkontrolovat elektroinstala ci po koupi bytu, která dle jeho slov "měla být v pohodě". A upřímně, na to že to je hliník by možná i byla, kdyby předchozí majitel "kutil" nedělal dle mne velmi sporné pokusy o rozšíření rozvodů tím co našel po ruce.

V závěru jsem rád, že jsem přesvědčil majitele alespoň o nové rozvody do kuchyně a koupelny, kde bývá největší odběr a potažmo i riziko úrazu. Původní část elektroinstala ce v hliníku také nezůstala netknutá, každý spoj byl ošetřen, nově wago svorky s pastou a "souhra barev" - tenkrát to asi moc neřešili a v krabičkách vesele prohazovali PEN(bílý vodič) a L(černý vodič).

Mimochodem pro případnou budoucí rekonstrukci pokojů jsem z rozvaděče vytáhl vývody v mědi, nyní ukončené v krabičkách(v pokojích) a nachystané pro zásuvkové a světelné okruhy, v rozvaděči zatím nepřipojené. Jak tohle zaznačit do schématu, aby budoucí elektikář - když to nebudu já - tušil že jsou zde nachystané vývody pro budoucí rekonstrukci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.