Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 05.02.2024, 11:30 »

Podle mne......
Pokud je to tak a pokud jde jen o toto, tak v tomto nevidím problém.

Celá diskuse je o úhlu pohledu, jak to kdo vidí ze své posice odbornosti:

- projektant
- technik, šéf, nebo mistr dodavatele
- šéfmontér elektro
- montér elektro
- revizní technik elektro
- uživatel
- ostatní přihlížející bez elektro kvalifikace

U neverifikovaný ch osob mám často problém, do které kategorie příspěvek zařadit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 06.02.2024, 09:07 »

Já jakožto uživatel mám úhel pohledu jasný, musím důvěřovat odborníkovi, tedy zejména reviznímu technikovi, který předané dílo kontroluje.
Osobně se o elektroinstala ce zajímám, i když jsem stále laik, a možná proto mne zajímalo:

- zda zásadně vadí připojení vodičů PE na N svorkovnici
- zda nebude problém s tím, že přívod nejprve prochází celým prostorem rozvaděče a až pak je přiveden na přepěťové ochrany (a to i vzhledem k propojení tohoto rozvaděče s dalším, kam je přiveden výkon solárních panelů)
- zda se rozvaděč nebude přehřívat, když je poddimenzovaný
- zda je velkou chybou, když jsou popsané připojené N vodiče, ale už ne PE vodiče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #20 kdy: 06.02.2024, 09:54 »

Takže za mne:

1.Ano zásadně to vadí, neb vodič PE, je pouze ochranný vodič, kdežto vodič N je pracovní. Na sběrnici N, nemá vodič PE co dělat.

2.Vodiče které vedou do svodičů přepětí, nemají vytvářet smyčřku, takže to není dobře zapojené.

3.Dle fotky, nejsem schopen posoudit ztrátové teplo, tudíž nevím.

4.Ano, je chybou, nepopsané vodiče nejen PE, ale i PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace