Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
Jirka Š. Svejkovský:
Příčin může být víc.
1) Obvodem proteče poruchový proud větší, než 150 mA, přičemž 300 mA chránič z nějakého důvodu zareaguje rychleji, než ten 30 mA. Proto se 300mA chránič navrhuje se selektivní charakteristik ou, aby ten podřízený měl dost času na reakci. Ve vašem případě tomu tak není.
Provedl bych kontrolu zapojení pohonu brány. Není prohozen vodič PE a N?
2) Mezi chrániči je chybka v zapojení, což by elektrikář měl odhalit. Chránič by ale padal i při zapnutí jiného spotřebiče, než je pohon brány.
Chrániče NOARK mají obecně velmi velký rozptyl parametrů, takže bych ho nechal přeměřit. Rozdíl mezi 30 a 300 mA je ale příliš velký i na NOARK.
Petr Chalupa_:
váš problém je s největší pravděpodobnos tí modrý vodič, propojující protipožární chránič 0,3A s chráničem 0,03A. Správně má být výstup protipožárního přiveden na vstup toho 0,03A a ve vašem případě bude nejspíše vstup toho 0,03A připojen na centrální N svorku. Smůla je v tom, že ten pohon má tak nízký odběr, že se to neprojevilo hned od začátku (0,3A x 230V = teoreticky až 69W, což LED světla nemají a tedy vybavení nezpůsobí). Druhou variantou je stejná chyba zapojení s fází, ale to je méně pravděpodobné, protože zde nejspíš nebyl důvod k používání svorek pro fáze za protipožárním chráničem, kde by mohlo dojít k omylu. Na vlhkost v krabicích zapomeňte, tím to není (musel by vybavovat přednostně ten 0,03A a ne ten protipožární).
Zavolejte tomu elektrikáři, který to dělal, za chvilku vám to opraví.
Martin Dobry:
Zapojeni motoru:
https://stahovani.cz/motor
Na druhy konec tohoto kabelu jsem pripojil zastrcku, tu na prodluzovak a cele to pripojeni do zasuvky a nedoslo k vyhozeni. Pouze v pripade, ze svorkovnici pripojim k motoru, chranic se vyhodi.
Mel jsem tu i tvrzeni, ze pokud se dostala do kopoflexi voda, muze to byt prave ten problem proc to zaclo vyhazovat.
Jan Franěk:
Tak znova. Je jedno co kdo tvrdí, vždy to bude jen - mohlo by být. Konečně pozvěte elektrikáře, ten to zkontroluje, změří a věřím že vyřeší. Pokud by to nešlo, pozve se revizní technik, který je vybaven sofistikovaněj šími přístroji a často i hlubšími znalostmi. Případně pozvěte RT rovnou a bude klid.
Už to tady řešíte tři dny a furt nic. Jen ztrácíte čas poté, co jste vyčerpal svoje možnosti.
Z praxe
Když došlo ke kontrole zapojení a vše bylo ok, tak se většinou jednalo o poškozený kabel. Nejčastěji byl provrtám při montáži toho motoru. Drželo to klidně 1-3 roky, než se do kabelu dostala voda a pak začal problém. Od padání PCH, po tvrdý zkrat. Řekněme že každý 4-5 problém s napájením pohonu vrat, byl díky poškozenému kabelu.
Václav Třetí:
Občas jsem se setkal s poškozením kabelů u elektricky ovládaných vrat vlivem pohybu sloupků a základů v závislosti na prudkých změnách počasí. Pokud není základ pro vrata proveden dostatečně hluboko (v nezámrzné hloubce, nebo až na skalnatý podklad), může dojít k pohybu vlivem mrazu a následného rozmrznutí. Při tom může dojít až ke střihnutí kabelu. V případě, že vrata pracují bezchybně s provizorním přívodem, je velká pravděpodobnos t poškození přívodního kabelu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana