Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?  (Přečteno 5176 krát)
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« kdy: 30.01.2024, 13:02 »

Firma mi instalovala FVE pro ohřev vody v bojleru včetně Přepinače sítí i pro ohřev vody  přes HDO. Nainstalovala tam rozvaděč Přepinač sítí FV / DS. Rozvaděč má štítek viz foto. K rozvaděči je i Prohlášení o shodě. Bohužel jsem ale nikde nenašel žádný výkres schéma zapojení, rozpis dílů, nejsou nikde označeny vodiče, nejsou označeny ani kabely nebo žíly kabelů. V rozvaděči jsou prvky různých výrobců ke kterým je velmi obtížné dohledat bližší parametry. Může tento rozvaděč úspěšně projít výchozí revizí? K celé FVE zatím firma nedodala ani projekt ani žádné schéma skutečného provedení. Na revizi zatím čekám.


* Štítek 2.jpg (176.61 KB, 826x620 - prohlédnuto 401 krát.)

* Rozvaděč 2.jpg (261.98 KB, 826x620 - prohlédnuto 486 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.01.2024, 12:23 »

Áno, revízia môže byť vystavená aj na rozvádzač bez dokladov.
Revízny technik popíše skutočný stav, napíše nedostatky a v celkovom vyhodnotení napíše konštatovanie "NEVYHOVUJE".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.01.2024, 13:30 »

A ty jsi to již Luboši zaplatil?

Jen by mne jako uživatele zajímal Návod na obsluhu a údržbu,
který podle zákona má dodavatel dodat. Jinak instalace i rozvaděč je "šlendrián"
a revizní technik, který na takové dílo vystaví kladnou revizí je v.l. a diletant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.01.2024, 13:45 »

Možná bychom měli začít definicí co to je.

Je to rozvaděč? Pak je to výrobek, na kterém se dělají jiné zkoušky, ale není to klasická revize, ta se dělá na rozvody.
Nebo je to "rozvod pod úplným krytem"? Nejsem přesvědčen, že všechny použité prvky zapadají do takového řešení.

Nebo je to něco, co se nedá samostatně zařadit, protože je to součást nějakého technologickéh o celku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 31.01.2024, 14:03 »

Citace
Áno, revízia môže byť vystavená aj na rozvádzač bez dokladov.

A není rozvaděč výrobek,jako takový podle jiného zákona?? poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #5 kdy: 31.01.2024, 14:39 »

Rozvaděč má štítek a dostal jsem k tomu i papír s "Prohlášení o shodě". V rozvaděči jsou mimo jiného 4 prvky s možností nastavování - regulace, ale jak jsem již uvedl, nikde žádné schéma zapojení, nikde návod na nastavení jednotlivých prvků. Rozvaděč byl dodán jako jeden z dílů FVE pro ohřev vody v bojleru. Ale zatím k tomu nedodali ani projekt ani schéma zapojení protože těch "rozvaděčů" je tam několik apod. Neměli by být náhodou podle schématu zapojení označeny kabely respektive jednotlivé žíly kabelů mimo jiného? Pokud nejsou nikde žádná schémata, výkresy, projekt, podle čeho udělá revizní technik výchozí revizi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.01.2024, 14:45 »

Pokud se jedná o panely na dotace, není nic neobvyklého, že máte výrobek. Je to administrativn ě snazší a levnější. Otypuje se mustr a jede se podle něj. Takhle se stavěly i bioplynky a TIČR s tím neměl problém. Čekat můžete leda návod a dokumentaci k použitým komponentům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 31.01.2024, 15:07 »

ROzvaděč jako takový je výrobkem a revize se na něj nedělá. Pouze na jeho instalaci a zapojení, které musí být v souladu s návodem výrobce. Tak a jsem u jeho návodu. Samotné prohlášení o shodě je pouze jedním z dokumentů které je výrobce povinný dodat. 
Dále by měl být návod na celou sestavu FVE s ohřevem TUV, kdy je jasně popsáno co smí laik obsluhovat, jak postupovat s nastavením, nebo v případě třeba poruchy a podobně. Bez těchto dokumentů bych dílo nepřevzal a nedoplatil finální doplatek.

Co se týká FVE, tak úplný kryt podle mého není možný. Minimálně jeho DC část v drtivé většině nesplňuje (možná nikdy) požadavky na rozvaděče DBO (obsluha laiky) a bývají nejčastěji stavěny dle části 2 norem na rozvaděče.

Pokud ovšem rozvaděč nemá výrobní štítek a další zákonné podklady, revize může být samozřejmě provedena, ale dle mého ne s kladným výsledkem.

Také se domnívám že když v dokumentaci realizační firma uvede že se instalace FVE netýká vnější ochrana (zpravidla není instalována, nebo nepočítá s FVE),  tak dělá velkou chybu. NA střechu vytáhne velkou vodivou plochu s potenciálem země, čímž vlastně vytvoří strojený jímač, který jde na proti blesku a zároveň s tím tedy vtáhne případný blesk přímo dovnitř domu a vůbec mu to nevadí. Nasazením SPD druhého stupně si myslí že pro to udělal vše, nebo to tak "prodává" zákazníkovi. Zrovna tak má problém se zemničem, kdy za kvalitní zemnění vydává jednu zemnící tyč, nebo připojení k PEN na přívodu a podobně.

A můžeme v tom ještě pokračovat ........ Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 31.01.2024, 15:15 »

A není rozvaděč výrobek,jako takový podle jiného zákona?? poklona

Áno, je to výrobok. Je však súčasťou inštalácie, ktorá revízii podlieha.
Odpovedal som v duchu otázky, hoci uznávam, že som mal odpovedať s ohľadom na revíziu celku.

Tak opravujem: Aj na zmršenú inštaláciu môže byť vystavená revízna správa.
Revízny technik popíše skutočný stav, napíše nedostatky a v celkovom vyhodnotení napíše konštatovanie "NEVYHOVUJE".  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.01.2024, 17:55 »

Čekat můžete leda návod a dokumentaci k použitým komponentům.
A výchozí revizi osvědčující bezpečnost připojení nového výrobku do stávající elektroinstala ce. V takovém případě by vlastně měl dokumentaci stávající elektroinstala ce dodat zákazník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.01.2024, 19:44 »

Pokud rozvaděč/výrobek nemá k připojení/odvodům jen přesně definované svorky, tak to výrobek nemůže být.
Z rozvavěčů se stal díky neohrabanosti/chamtivosti normotvůrců jakýsi mezikus instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.01.2024, 22:06 »

 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?

Myslím, že je nesprávně položená otázka.
Rozvaděč je jen součásti elektrického zařízení a elektrické instalace. EI RD, která byla rozšířená a na kterou se má provést výchozí revize. To stále vyžaduje ČSN 33 1500.....
a proto pominu řemeslné provedení té skříně, která je a není rozvaděčem.

Jako RT by mne zajímala především bezpečnost této EI. Jak se s tím dodavatel vypořádal a jak mne přesvědčí o tom, že tomu tak je.
Do rozvaděče vede 7-8 kabelů a někde ty kabely končí. A to zjistím z jednopólového schéma zapojení a dále ze schématu navěšené elektriky ( neboli vnějších spojů). Jsou zde kovové části ve vnějším prostoru a jak jsou chráněny. A každá EI se dodává s popisem celého zařízení, také s Návodem na obsluhu, ale i na údržbu. A součásti Návodu jsou i schémata zapojení....

A při revizí mne budou zajímat všechny tyto náležitosti a možná i rozvaděč. Prohlášení o shodě a CE je jen opravdu cár papíru i když tam mají i číslo normy pro rozvaděče. Ale zajímavější je "dokumentace o shodě". Pokud tato EI spadá pod zákon 22 o výrobcích, pak spadá i pod NV 118/2016. Anebo celá elektrická instalace spadá pod jiný zákon, anebo jen pod vybrané normy? To vše ale musí dodat a vyjádřit dodavatel. RT má zkontrolovat a ověřit že tomu tak je a že je to bezpečné. Nemůže suplovat dodavatele a jeho povinnosti.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.02.2024, 06:59 »

Uvedená norma na rozvaděči je pro PSC. To jako do domácností montují PSC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 01.02.2024, 09:03 »

Uvedená norma na rozvaděči je pro PSC. To jako do domácností montují PSC?

Ano, nic neobvyklého. Jen jeho obsluhu nesmí provádět laik. Většinou se s tím potkávám na straně DC, kdy pojistkový odpojovač prostě nevyhovuje provedením k laické obsluze a ty co jsou pro ni určené (jen pár vyjímek) tak se většinou nedají použít pro DC proudy. Proto dodavatel hledá nejsnažší řešení a tím je rozvaděč PSC. Pak postačí podpis pro proškolení obsluhy a rázem zde nemáte laika, ale proškolenou obsluhu. Nicméně pokud se objeví problém na DC straně FVE sestavy, stejně je to na urgentní pozvání servisní firmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.02.2024, 22:01 »

3.1.101 výkonový rozvaděč; rozvaděč PSC;
rozvaděč používaný pro rozvod a regulaci energie pro všechny typy zátěží, určený pro průmyslové, komerční a podobné aplikace, kde se nepředpokládá ovládání laiky

POZNÁMKA 1 k heslu Nevylučuje se umístění rozvaděče PSC na místě přístupném laikům.

Myslím, že je to "zvláštní" přístup z laika udělat proškolenou obsluhu. Je to trochu na hraně...
je sice pěkné, že dodavatel hledá snadné řešení, .....sice má všechny svorky nepřístupné, dokonce i N a PE. Je to asi k diskusi ....jen mne to překvapilo.

Asi by mne překvapilo více věcí a přístupu.....c o vše se stěhuje do RD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Medek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.02.2024, 09:21 »

V tom případě je i rozvaděč toto:
https://www.fenixgroup.cz/cs/produkty/bateriove-uloziste-hes?gad_source=1#
jak to revidovat bez vnitřního podrobného schématu a dokumentace zapojení?

Pak si troufám tvrdit že rozvaděčem s pohyblivým připojením je i elektromobil a zároveň i vyhrazeným zařízením a co jsem se díval tam tam není ani štítek s typem sítě a barvy vodičů také nesouhlasí a o tom že by výrobce dodal podrobnou dokumentaci si můžete nechat jen zdát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.02.2024, 10:22 »

Vyrobca by mal aj uviest, ako zakaznik nema zasahovat do nastaveni casovych rele  prelepit pristupy k trimrom lepiacou paskou, podla vsetkeho tie rele maju za ulohu urobit medzi zopnutim jedneho a rozopnutim druheho stykaca oneskorenie.
Na druhej strane tam je 24 hodinovy casovy spinac, ktory asi supluje chybajuce HDO ovladanie, tam by zase mal byt navod, ako casy zmenit v pripade zmeny casov hlavneho HDO.

Dalsie hladisko je fungovanie systemu ako takeho, toto podla vsetkeho pripoji po zotmeni 230V zo siete, co nebude prave usporne. Za slnecneho dna sa vecer a v noci predsa ma vyuzit voda ohriata slnkom cez den a dohrev len v pripade, ak sa predpoklada velka spotreba vody a zamraceny den (to by chcelo maly pocitac s pripojenim na predpoved pocasia a vhodny predikcny algoritmus).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 02.02.2024, 10:34 »

V tom případě je i rozvaděč toto:
https://www.fenixgroup.cz/cs/produkty/bateriove-uloziste-hes?gad_source=1#
jak to revidovat bez vnitřního podrobného schématu a dokumentace zapojení?

Pak si troufám tvrdit že rozvaděčem s pohyblivým připojením je i elektromobil a zároveň i vyhrazeným zařízením a co jsem se díval tam tam není ani štítek s typem sítě a barvy vodičů také nesouhlasí a o tom že by výrobce dodal podrobnou dokumentaci si můžete nechat jen zdát.

Ani jedno nie je rozvádzač, lebo neboli vyrobené podľa EN 61439. Boli vyrobené podľa iných noriem a podľa nich sa aj posudzujú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?
 Kdo pozná dobre sieť v USA a požiadavky na základné tech. údaje el.zariadení?
 Jak byste definovali pojem "Technická zpráva"?
 JAk získat technickou podporu na výrobek ETI?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Nemáte servisní dokumentaci k elektrokotli Thermona EL14?
 Co musí obsahovat manuál k SELF GSM zařízení?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jaká je veškerá dokumentace nutná k bazénovým roletám a bazénovému osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.112 sekund, 24 dotazů.