Tým Elektrika:
Jednomodulový “chráničojistič” i jako přepěťová ochrana
    Chráničojistič BONEGA s přepěťovou ochranou. Přístroj je na trhu již několik let, je kompaktní, ale zároveň výkonný. Je navržen tak, aby se vešel na DIN liště do prostoru jednoho modulu. Tento chráničojistič nejen šetří místo, ale díky své ceně umožňuje lepší organizaci a rozdělení ochrany v elektrických obvodech. Jednou z klíčových vlastností tohoto zařízení je, že ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   Kam navrhnete jističochránič s přepěťovou ochranou?
   

Peter Lovacký:
A čo PE..?,  keď už "D"..?
Napr. jak "D" - DEHNflex DFL M 255...

Jirka Š. Svejkovský:
Varistor bude mezi L a N. Typické pro vstupní obvody elektronických zařízení. Spotřebič třídy II to ochrání, u spotřebiče třídy I už bych si tak jistý nebyl.
Navíc, SPD třídy III by měl být co nejblíže chráněnému zařízení. Takto bych se obával napěťových impulzů, co se budou šířit po síti za tímto SPD.

Jiří Kantner:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  23.01.2024, 09:58

Varistor bude mezi L a N. Typické pro vstupní obvody elektronických zařízení. Spotřebič třídy II to ochrání, u spotřebiče třídy I už bych si tak jistý nebyl.
Navíc, SPD třídy III by měl být co nejblíže chráněnému zařízení. Takto bych se obával napěťových impulzů, co se budou šířit po síti za tímto SPD.

Souhlas, pokud mi na nějakém krámu bude hodně záležet, dám do hluboké zásuvkové krabice stejně SPD III, Dávat tenhle "multiprvek" do jednoho rozvaděče za SPD II je diskutabilní, nevím jak si výrobce představuje koordinaci přepětových ochran. 
Možná do nějakého malého podružného rozvaděče? Proč tam ale není svorka na vodič PE? To mám zapojovat přepěťovou ochranu která jen vyrovnává potenciály mezi N a L a nesvádí je na PE?
Z mého pohledu velmi diskutabilní prvek do rozvodu. Navrhnu ho nechat ležet v regále u obchodníka.

Václav Třetí:
Já tyto multifunkční zminiaturisova né přístroje nemám v oblibě. Když je funkčnost podřízena minimálním rozměrům, vždy je zařízení problematické. Zde je problém se způsobem montáže a zapojení. Také použití těchto přístrojů signalisuje, že s nimi nebylo počítáno, proto byla potřeba jejich minimální velikost - tzn. nedostatečně naprojektovaná velikost rozvaděče nebo dodatečně provedená montáž do staršího.