Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?

(1/4) > >>

Jiří Černých:
Na obrazku jsou dva stykače, zakresleny jsou jen vodiče pro cívky(pro přehlednost). Cívky obou stykačů jsou na stejné fázi!

Měření multimetrem na cívce stykače  S1 ukazuje cca 237 V, přesto stykač NESEPNE. Ale jakmile odpojím vodič N a dám tam N ze stykače S2, tak stykač S1 sepne.

Proč jde stykač S1 sepnout POUZE  pomocí N vodiče ze stykače S2 a na "vlastní" N vodič nereaguje i přesto, že se jako funkční nulový vodič tváří(jeden hrot na tomto podivném N a druhý hrot na jakékoliv fazi ukazuje multimetr cca 237)
Prostě řečeno mezi dvěma vodiči naměřím 237V ale po připojení vodičů cívka nereaguje.

Vždyť přeci buď HDO dává do stykače v domovním rozvaděči funkční NULU nebo "VISÍ VE VZDUCHU"
Co může být špatně?

Juraj Rojko:
Přestaňte pro tyto účely používat multimetr. Je to rizikové (při opomenutí přepnutí z měření proudu) a hlavně matoucí kvůli vysokému vstupnímu odporu. Pořiďte si nějakou zkoušečku.

Jiří_Hrubý:
Doplnil bych se zátěží, protože některé krámy, co se tváří jako zkoušečky, ukazují 230 i na vlhké zdi, nebo i při hrotu zapíchlém v zemi.
Takže buď něco levného se solenoidem, nebo zátěží na tlačítka.
Multimetr v diagnostice sítí nemá místo, mimo ověření hodnoty napětí.

Jiří Černých:
Stykač už funguje, bez nějakého zásahu do něj.
Časy spínání kotle a bojleru jsou tedy rozdílné.

A těch naměřených 237 V  i když stykač nefungoval zkusím teda změřit něčím jiným než digitálním multimetrem.

Takže pokud bojler nemá fungovat, N vodič má "viset ve vzduchu"  a pokud má bojler nahřívat, tak má fungovat N vodič jako klasická nula, je to tak? Napětí by na něm být nemělo.
Jenom buď nula nebo nic

Rozmahel Vladimír:
Citace: Jiří Černých  19.01.2024, 18:58

...Časy spínání kotle a bojleru jsou tedy rozdílné...

Předpokládám elektrokotel a boiler.
Zřejmě máte dvojpovelové HDO, které spíná kotel na 20hodin a boiler na 8 hodin.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana