Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
Jakub Horváth:
Ptám se hlavně kvůli ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.1.2, kde je napsané, že v případě staveb s hořlavou střešní krytinou, či staveb s hořlavými stěnami, by měl být použit izolovaný (oddálený) LPS. Jak je to například s mobilními dřevostavbami, které mají požární certifikaci, je zde možné bezpečně (v případě za jakých podmínek) realizovat neizolovaný LPS?
Nemyslím si, že by izolovaný LPS byl špatné řešení, spíše slýchám časté dotazy že je to "drahé" a nebo "neestetické".
Peter Lovacký:
Nemám teraz prístup k norme,..ale v časti 3 nájdete aj obrázok s uložením zberacieho vedenia pod strešnou krytinou priamo na drevenom krove...
Radim Strycharski:
Citace: Jakub Horváth 19.01.2024, 09:56
by měl být použit izolovaný (oddálený) LPS.
„Mělo by být“ neznamená „musí být“. Hned v článku 5.2.4 jsou popsané podmínky, za jakých se musí provést jímací soustava neizolovaného LPS ve vztahu k hořlavým materiálům. Stejně tak jsou ošetřeny svody v čl. 5.3.4.
František Šohajda:
Místo izolovaného dám vodič HVI...Sice drahé, ale bezpečné! (dance)
Peter Lovacký:
Citace: Peter Lovacký 19.01.2024, 15:58
obrázok s uložením zberacieho vedenia pod strešnou krytinou priamo na drevenom krove...
Obr. E23.., no osobne vôbec nerozumiem tejto "bezpečnosti" na vysušenom dreve v lete pod rozpálenou kovovou krytinou, a v blízkosti miesta úderu,..
Navyše na RD bez revízií...