Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?

<< < (12/17) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  20.01.2024, 17:17

Jako v rodinném domečku budovat průmyslový systém pospojení,

Nie...,  nič budovať..
Len na odbabranej stavbe uvažovať o rôznych variáciách bezpečnej realizácie s prihliadnutím na náklady...(a samozrejme že za predpokladu, že jeho dom je ešte v podobnom štádiu jak ten čo odfotil)..

No zbytočne ja tu bude čokoľvek vypisovať, keď ten čo sa pýta je ticho,.. a ostatných viac zaujíma hľadať chyby na tom čo píšem... :-)

Pýtal som sa na reálne riziká pripojenia METky na zvod vo výške meracej svorky v jeho tesnej blízkosti, a zatiaľ ste len vy upozornil na možný problém s krokovým napätím vnútri objektu,.. na čo, ako vieme, norma pozná riešenie...

Jiří Kantner:
Někdo má domov jako klícku, někdo jiný má domov jako faradayovu klec. Podle vkusu každého soudruha.
Přiznejte se bez mučení kdo má doma pod perlinkou na stěnách a stropě pospojované kari sítě.  (dance)

František Šohajda:
Citace: Milan Hudec  20.01.2024, 17:17

Jako v rodinném domečku budovat průmyslový systém pospojení, tj.pásek kolem stěn a k němu se připojovat?
To by vás 10 z 10 hospodyněk hnalo sviňským krokem (dance)


Podobnou věc jsem dělal po vyučení...Byla to výrobna acetonových lepidel na boty..Do byla pěkná dr..a! Ale nakonec to vypadalo dobře. (dance) Na to se muselo všechno připojit, údržba šroubováky,nářadí  na opravy, míchačky, lopaty na házení směsi do míchaček a další .... O0

Fuk Tomáš:
Citace: Peter Lovacký  20.01.2024, 11:56

A je jedno, že či potečie do METky cez prívod k METke zo základového zemniča podľa normy, alebo cez prívod k METke z meracej svorky
Ne, to vůbec není jedno, jsou to dvě velmi odlišné situace.

Pokud je všechno nové,     nezoxidované atd.,      tak “jen” bude v případě té revizní svorky potenciálový rozdíl mezi základy domu a MET v úrovni kV (viz např.Citace: Jiří Schwarz  18.01.2024, 21:11

U bleskového proudu se nějak došlo k vlně 10/350 mikrosekund, při té je úbytek cca 1kV na 1m rovného vodiče.
). To by mohlo být asi trochu nepříjemné,     co? Bosé nohy na mokré podlaze, a na kostře bojleru třeba 1 kV…

A teď si představte, že ten svod bude z nějakého důvodu mezi svorkou a základovým zemničem přerušen - koroze, neopatrné stavební práce… a rázem jste si zavedl neuzemněný svod až do obytných prostor. Tady těch kV naskáče o dost víc.

Kalina Jiří:
V zemi propojit páskem dva vývody ze základového zemniče a z tohoto pásku odbočit k MET.

Jen se bude muset vykopat minimálně 0,5m hluboká drážka pro pokládku pásku od jednoho vývodu ze zemniče k druhému.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana