Proč je práce ve skříni RIS poblíž transformátoru nebezpečnější?

(1/2) > >>

Jiří Černých:
Slyšel jsem, jak se elektrikáři bavili, že je to nebezpečnější, protože je asi 50 metrů daleko transformátor(nadzemní) velikost trafa asi 4x3 metry, výška cca 2 metry.
Zajímá mě, proč zrovna v okolí transformátoru je práce v Pojistkové skříni(RIS) při vyndavání pojistek nebezpečnější než kdyby bylo trafo mnohem dál než cca 50 metrů.

Vlado Konrád:
Vysoký skratový výkon trafa a nízka skratová impedancia. V prípade problému alebo chyby je naozaj problém

Václav Třetí:
Hrozí velice nebezpečná situace, pokud by vznikl zkrat. Proud může být i u běžného obecního trafa kolem 1 až 2 kA.

Jan Bocek:
Citace: Jiří Černých  17.01.2024, 15:24

.....transform átor(nadzemní) velikost trafa asi 4x3 metry, výška cca 2 metry.



Pokud je osazeno trafo 400 kVA, tak je to pěkný ohňostroj.
I když u trafa 50-100 kVA je ten zkratový proud také nezanedbatelný .
Při práci v těchto RIS se obvykle musí používat OOPP kategorie 1
a jsou jiné pracovní postupy.

Jiří Černých:
Díky pánové, ale jak se to dá vysvětlit z principu? To kdyby bylo trafo o 100 metrů dál, tak vlivem impedance vedení(těch 100 metrů navíc) není zkratový proud tak velký?
To mi nejde do hlavy, protože přece průměr vodičů kabelu je dost velký, takže na druhou stranu o hodně větší odpor, nebo impedance být nemůže ne?
Co si mám nastudovat abych to pochopil?
Vím ,  že odpor a impedance jsou dvě různé věci

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana