Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
Lukas Adamek:
poridil jsem si jako bezpecnostni prvek na saunova kamna 3fazovy termostat s manualnim resetem.
Jedna se presne o tento termostat:
https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=12716
Nejsem si ale jisty zapojenim.
Termostat ma 3 a 3 piny na faze. Na co ale zapojit ten sedmy pin?
Pavel Čermák:
kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace pojistného termostatu.
Jiří_Hrubý:
Řešením by bylo i hodit to prodejci na hlavu, že to dodal bez manuálu. (dance)
Lukas Adamek:
Citace: Pavel Čermák 16.01.2024, 19:19
kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace pojistného termostatu.
Diky, to je ono.
Václav Třetí:
Citace: Pavel Čermák 16.01.2024, 19:19
kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace pojistného termostatu.
Pro správnou funkci kontrolky musí být přívody fází na kontaktech 11, 21 a 31