Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?

(1/2) > >>

Lukas Adamek:


poridil jsem si jako bezpecnostni prvek na saunova kamna 3fazovy termostat s manualnim resetem.

Jedna se presne o tento termostat:
https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=12716

Nejsem si ale jisty zapojenim.
Termostat ma 3 a 3 piny na faze. Na co ale zapojit ten sedmy pin?

Pavel Čermák:
kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace  pojistného termostatu.

Jiří_Hrubý:
Řešením by bylo i hodit to prodejci na hlavu, že to dodal bez manuálu. (dance)

Lukas Adamek:
Citace: Pavel  Čermák  16.01.2024, 19:19

kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace  pojistného termostatu.


Diky, to je ono.

Václav Třetí:
Citace: Pavel  Čermák  16.01.2024, 19:19

kontakty 22/24 jsou přepínací. Sedmý pin slouží pro signalizeci aktivace  pojistného termostatu.


Pro správnou funkci kontrolky musí být přívody fází na kontaktech 11, 21 a 31

Navigace