Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?

(1/1)

Michal Čeleda:
U TČ mám "okap" a trubku pro odvod kondenzátu, ve kterých je topný kabel se silikonovou izolací (= hodně ohebný),   jenže je krátký. Kabel je v jednom kusu s přívodem, pravděpodobně není samoregulační (termostat byl součástí dodávky TČ),   částečně je ve vodě (nikdy neodteče úplně vše).

Potřeboval bych delší v podobném stylu, ale nacházím buďto typy NA potrubí, nebo do terárka nebo na Aliexpres a pod (ale raději bych CZ prodejce). Poradíte mi?

Pavel Horský:
Oslovte např. Fenixgroup nebo V-system. Jsou to dlouhými léty ověření profíci.

Jan Franěk:
Používám topné kabely Raychem  O0. Většinou samoregulační

Mařík Pavel:
Kolegové radí dobře ze stránky elektro, ale:

podle krátkého topného kabelu předpokládám, že máte TČ Vaillant, nebo Protherm. Pokud se podíváte na požadavky výrobce ohledně odvodu kondenzátu, tak zjistíte, že trubka pro odvod kondenzátu je minimálně 100 mm, odvod je kolmo pod čerpadlo a první koleno lze dát až v nezámrzné hloubce. Tohle prostě nezamrzne a ten topný kablík je tam jen pro ochranu vývodu z jednotky. Ještě záleží na tom, jaké máte v jednotce chladivo, pak lze nebo nelze odvod kondenzátu provést například do dešťové jímky. Nikdy ale neodvádět kondenzát přímo do kanalizace.

Michal Čeleda:
Pavel Horský: asi vyberu něco od V-system, díky za tip

Pavel Mařík: ani jedno. Umístění TČ nedovoluje odtok kondenzátu přímo dolů, je tam okápek a cca 150cm trubka.

K zamrzání došlo až teď, kdy byly teploty u -10st, dříve k tomuto nedocházelo.

Navigace