Takže tedy vidíte problém pásoviny ( nebo zemnícího drátu) když bude v jednom výkopu společně s přívodními kabely?
Áno,.. no len ako ďalšie riziko, ktoré tu zatiaľ nikto nespomenul...
To, že jedna časť bleskového prúdu prechádza cez základový zemnič domu do zeme, a druhá cez zvodič bleskových prúdov a prívod do uzemnenia distribučky je v podstate želaný stav..., no podľa môjho by cez ostatné vedenia za SPD 1+2 nemali tiecť do zeme žiadne priame bleskové prúdy,.. ale cez zvodiče prepätia len indukované...
Nepoznám síce vašu konkrétnu situáciu, .. no možno by stálo za to, aby tu odborníci prebrali napr. aj o tieto riziká..:
1. Ak vedenia pohon brány či UTP na ich koncoch uzemníte nielen na ich vlastný PE, ale aj na zemnič, v podstate vznikne ďalšia cesta bleskového prúdu do zeme, a cez tieto typy vedenia to nemusí vždy dobre skončiť,...
2. Koordinácia prepätia v týchto vedeniach vzhľadom na ich vzdialenosť, uloženie, ale i prístupnosť môže byť minimálne komplikovaná..
Osobne by som si alebo nedal do spoločného výkopu ďalší zemnič,... alebo by som vývod k bráne a UTP viedol z domu už ako ošetrené inou trasou...
Treba však tiež brať do úvahy že ja nie som projektant,.. a že toto tu je len debata kde si odborníci alebo radia, alebo rozširujú vedomosti...
Verím, že k tomuto riziku (nie ku mne) sa tu vyjadria aj iní...