|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2024, 05:44 » |
|
Přizemnění izolovaným vodičem těžko uděláte, to může fungovat pouze jako posílení vodiče PEN. CYA je licna, ta v zemi brzy odejde.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2024, 06:37 » |
|
FeZn 10mm 2 Tazatel píše: CYA 10mm 2 nebo FeZn 30x4mm
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2024, 07:55 » |
|
Pokud nejde o agresivní zeminu, pak FeZn (jinak nerez). Zda 10 nebo 30x4 by mělo být uvedeno projektantem v PD. Ten na řešení přijde na základě výpočtu z údaje zemního odporu (vodivost zeminy), délky zemniče a jeho uložení. Může se stát, že bude potřeba zemnič doplnit zemnícími tyčemi. Vodič zemniče pak bude ukončen ve vhodné krabici v blízkosti rozvaděče, kde bude instalována svorkovnice MET. A pak....atd. atd. atd... veškerá řešení musí být součástí projektové dokumentace.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2024, 09:23 » |
|
Františku, to jste se asi překlepnul, asi jste myslel FeZn 10 mm PRŮMĚR DRÁTU, je to tak? Jinak kdybych použil ten drát FeZn průměru 10mm, tak je lepší izolovaný nebo bez izolace? J.jj je to tak, mám na mysli běžný FeZn drát 10 do země.....8mm se nesmí dávat.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.01.2024, 09:30 » |
|
Františku, to jste se asi překlepnul, asi jste myslel FeZn 10 mm PRŮMĚR DRÁTU, je to tak? Jinak kdybych použil ten drát FeZn průměru 10mm, tak je lepší izolovaný nebo bez izolace? Vážený pane, máte v tom zřejmě trošku hokej. Zmiňujete se o přizemnění, které docílíte vytvořením zemniče a ten by FeZn s izolací jaksi nebyl funkční. Ale zase by vám nezrezl . Pokud myslíte natažení paralelního vodiče PE ze svorkovnice PE elektroměrovéh o rozvaděče do svorkovnice PE domovního rozvaděče, pak je to uplně něco jiného a svým způsobem zbytečného. Když pak někdo nechtěně přeruší PE do elektroměrovéh o rozvaděče, jste namydlený, což se vám u strojeného zemniče těžko stane.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2024, 09:49 » |
|
Pokud nejde o agresivní zeminu, pak FeZn ......
Zkráceně přesně dle projektové dokumentace. Vážený pane, máte v tom zřejmě trošku hokej. ..........
Pak by nebyla potřebná tato diskuse a .......... Začněte tím, že si ujasníte co vlastně chcete provést, nebo co je cílem vašich dotazů. Bezpečná a kvalitní instalace dle platných předpisů? Dle dotazu to vypadá že ano. Tak začněte tím projektantem.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 08.01.2024, 10:18 » |
|
CYA vodic nie je v ziadnom pripade zemnenie, kedze ma PVC plast, ktory izoluje. Zemnic je nieco, cim lepsie spojene so okolitou zeminou, zhotovene z materialu, ktory nekoroduje (nerez, pozink). Su dve zakladne moznosti : hodit do vykopu vedla kabla pozink pasovinu alebo vodic a verit tomu, ze to staci alebo si to nechat zmerat a spocitat.
....aneb, jak jinými slovy napsat to, co tu již bylo uvedeno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.01.2024, 13:47 » |
|
Délka výkopu? Má dům vlastní zem? Nebude lépe PEN rozdělit u EM? Jaké je riziko, že vaše zem bude sloužit "pro půl vesnice, protože je široko daleko top"? Je uzemněn PEN v rámci pilíře? A spousta dalších drobností vypozorovaná na místě bedlivým okem zkušeného navrhovatele rozhodne o nejlepším řešení. Bez těchto znalostí místních poměrů vám budou střelci doporučovat jak studené, tak teplé obklady a alibisté raději jejich odraženou teplotu
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.01.2024, 13:52 » |
|
Vaša úvaha v bode č. 2 je správna. Ak je zámer prepojiť cez zem dva vzdialené rozvádzače, tak dáva väčší zmysel. keď je aj ten prepoj aktívnym uzemnením. Ak by bol vodič izolovaný od zeme, tak je to iba posilnenie PE alebo PEN vodiča a platí to, čo napísal Pokud myslíte natažení paralelního vodiče PE ze svorkovnice PE elektroměrovéh o rozvaděče do svorkovnice PE domovního rozvaděče, pak je to uplně něco jiného a svým způsobem zbytečného. Když pak někdo nechtěně přeruší PE do elektroměrovéh o rozvaděče, jste namydlený, což se vám u strojeného zemniče těžko stane.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 08.01.2024, 21:58 » |
|
...vliv mají např. i bludné proudy a to nemusíte mít uzemnění třeba v blízkosti rozvodny nebo el. trakce.
Třeba ve městě, kde jezdí tramvaje (nemusí to být jen dráha s DC trakcí), je dobré s tím počítat
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|