Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?

(1/2) > >>

Charlie Faaic:
Poraďte prosím, jak se bude chovat 12V zdroj, který má max. 8 A a bude připojený na spotřebič, který uvádí 15A? Jestli se bude enormně zahřívat nebo shoří hned. Těch 15A bude nárazově na max. 1 min a pak to klesne pod těch 8A.

Václav Třetí:
Co chcete slyšet? Na takový dotaz se nedá odpovědět!

Jan Franěk:
Citace: Václav Třetí  02.01.2024, 00:40

Co chcete slyšet? Na takový dotaz se nedá odpovědět!


Přesně tak. Jsou zdroje které pravděpodobně shoří a pak takové, které se prostě při přetížení vypnou. Najde se i pár, které to mohou ustát.

Navíc využívat zdroj s nedostatečným výkonem pro danou zátěž je prostě hovadina. Mnohokrát zde opakujeme zkušenosti z praxe, kdy všeobecně doporučujeme minimálně 30% rezervu na výkon, což vede k větší spolehlivosti, tedy bezporuchovému chodu zařízení po dlouhý čas. Cokoliv provozované na hraně (a už vůbec za hranou),  má většinou zkrácenou trvanlivost okolo doby kdy je to možné reklamovat. Navíc i v mnoha návodech napájecích zdrojů  najdete doporučení o nevyužívání na 100% po dobu třeba delší 30 minut a podobně. Záleží na konkrétním produktu a výrobci

Jan Bocek:
Také můžete narazit na lepší zdroj, který má proudovou ochranu nastavenou tak, že při překročení proudu 8A klesne napětí na nulu.

Navíc jsou to základy z fyziky, které se učí v 7. třídě základní školy.
Obvykle se to předvádí na pokusech s akumulátory a baterkami
a různými žárovkami.

Můžete si ten pokus vyzkoušet. Stačí na ten zdroj připojit 3-4 kusy paralelně zapojených autožárovek s výkonem 50 W.

Jirka Š. Svejkovský:
Přetížení dlouhé 1 minuta může být pro zdroj v podstatě trvalé přetížení.
Zdroj byste měl dimenzovat alespoň na 150% jmenovité zátěže. Některé to mají už ve specifikaci. Ve vašem případě spíš na 200%,  tedy alespoň na těch 15A. Pozor na proudový náraz při zapnutí. To může být i daleko víc, než těch 15A.
Co je to za spotřebič?