Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?

(1/2) > >>

Tým Elektrika:
Ponorné vodivostní sondy MAVE
    Ponorné vodivostní sondy MAVE představují řešení v měření hladiny vodivých kapalin v průmyslových i civilních aplikacích. Sondy, navržené s přihlédnutím k odolnosti, spolehlivosti a bezpečnosti, nabízejí škálu použití od měření hladiny vody ve studních a nádržích, přes monitorování odpadních vod, až po prevenci přetečení a optimalizaci skladování kapalin. Konstrukce s napevno připojeným kabelem a utěsněným zalévacím materiálem minimalizuje ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
   

Radim Strycharski:
Sondy se nehodí pro případy, kdy budou dlouho ponořené a jenom občas (několikrát za rok třeba) se mají dostat mimo vodu a něco tím ovládat. Celou tu dobu nemá být žádná akce a toto nic je závislé na trvalé a spolehlivé spojitosti dvou, možná tří sond s velmi malým napětím, velmi malým proudem a přes vodu s vysokým a asi i proměnlivým odporem. Tím je dohromady zaděláno na nestabilní a tedy nespolehlivý stav. Když budou sondy hlídat dostatek vody ve studni, tak od listopadu do července budou furt pod vodou a v té době se nesmí nic ovládat.  Ale ovládne se, protože pravděpodobnos t takové trvalé spolehlivé spojitosti po 8 měsíců je minimální. Pro takovou aplikaci je lepší plovákový spínač. Ten se sice taky může kousnout, ale bude to až napřesrok. Sondy jsou vhodné pro indikaci krátkodobého a častého zaplavování, jinak myslím převažuje výhoda plovákového spínače.

David Hruda:
Radime, nesouhlasím.
Viděl jsem tyhle sondy ve vrtech po desetiletích a vždy byly funkční. Co sem tam odejde, je vyhodnocování v krabičce, ale i to jen sporadicky.
Za mě velmi zdařilá konstrukce.

Radim Strycharski:
Jestli máš zkušenost, že po desetiletích fungovaly bezproblémově, tak to může být tou vyhodnocovací elektronikou. Vypadá to na rozdíl mezi starou a novou technologií. Samozřejmě nemůžu generalizovat, ale už ten princip, že někde se trvale snímá malý a nejistý parametr, na kterém závisí jeden dlouhodobý stav, se mi prostě nelíbí. Já mám osobní dvouletou zkušenost, kdy první rok se sondami mi majitel co čtvrt roku volal, že neteče voda, přičemž se nedalo na nic přijít. Vypnutí, vyndání, zandání sond a zapnutí opravdu není uspokojivé řešení závady. Po roce nechutenství jsme sondy vykopali a dali tam plováky. Od té doby nic. A to nemluvím o tom, že sondy jsou za tisíce a plovák za stovky.

Pavel Čermák:
Jenže co ve vrtané studni, tam plovák nedáš. Hodně záleží na principu řídící elektronikx
Kdysi se měřilo malým DC proudem docházelo k rozpouštění elektrod, pak se přešlo na malé AC/50Hz
bylo to lepší ale stále problematické. Dnes většina výrobců používá AC na vyšší frekvenci a u čisté vody
s tím při použití nerezových elektrod není problém. Horší je to v úpravnách vody,kdy se přikapává
různý cemie (clorid železnatý atd) To dochází kobrůstání elektrod nevodivou úsadou a nezbývá než
časté "odvápňování".
Teď zrovna budu řešit modernizaci podobné úpravny a zvažuji nasazení tlakových čidel. 

Navigace