« kdy: 20.12.2023, 13:35 »

Koupil jsem dům, kde je již nainstalován elektrokotel protherm ray14, který ovládá podlahové topení. kotel je napojen přímo na HDO (v tarifu d57d). bohužel ke kotli nemám od bývalého majitele žádný dokument o zapojení, servisu atd.

kotel je napojen tak, že jede neustále a ani po vypojení od ovládání termostatem nevypíná, vypne pouze v časových oknech nízkého tarifu a já nemohu toto ovládat - je to normální a běžné?

protože spotřeba je tak enormní a nepotřebuji neustále vytápět, byl bych rád, abych mohl říct kotli, kdy já chci topit a kdy ne a nikoliv, aby běžel neustále. nevím, zda je toto běžné zapojení kotlů a jaké to potom má výhody.

rád bych pochopil princip a ujistil se, zda toto vůbec lze aplikovat - nepříjde mi normální, aby jel kotel neustále - možná ale nevidím některé aspekty toho, proč by to někdo takto zapojoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.12.2023, 00:47 »

Jste si jistý, že po odpojení termostatu opravdu stále topí? Nebo jen občas třeba na 3 minuty zapne oběhové čerpadlo? Pokud šipkami +/- najedete na parametr výkonu při chodu kotle, co vám tam svítí za číslo? Není tam 0?

Jinak takhle narychlo můžete přejít šipkami na onen výkon, stisknout ok a nastavit výkonové omezení. Nebo stejně tak přejít na teplotu, pak stisk ok a omezit teplotu topné vody.

Principiálně to funguje tak, že kotel se snaží v době sepnutého termostatu udržet nastanenou teplotu topné vody (případně ovlivněnou ekvitermní křivkou). K tomu, aby toho docílil si spíná různé počty topných těles 2 až 14 (resp. výkonové omezení, viz výše) kw. Pokud není sepnut termostat, nebo je právě VT, pouze po nějakých dlouhých intervalech spíná na chvíli oběhové čerpadlo, ale bez topného výkonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 21.12.2023, 06:09 »

Navíc po vypnutí termostatem i HDOčkem, ještě pár minut také jede čerpadlo, aby došlo k ochlazení kotle a ten se setrvačností nepřehřál. Zcela normální a logická funkce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.12.2023, 09:41 »

Na potvrdenie vasej teorie staci odpojit vodice od termostatu zo svorkovnice kotla a nahradit ich spinacom, ktory by mal kotol zapnut / vypnut manualne (ak prave nie je bloknuty cez HDO).
Samotny termostat staci vyskusat multimetrom v mode "pipak - kontrola spojitosti". Napriklad nastavit +23 a ofuknut termostat fenom, musi vypnut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 21.12.2023, 10:16 »

Na potvrdenie vasej teorie staci odpojit vodice od termostatu zo svorkovnice kotla a nahradit ich spinacom, ktory by mal kotol zapnut / vypnut manualne (ak prave nie je bloknuty cez HDO).
Samotny termostat staci vyskusat multimetrom v mode "pipak - kontrola spojitosti". Napriklad nastavit +23 a ofuknut termostat fenom, musi vypnut.

Radíte lajkovi aby se hrabal v zapojení elektrokotle? To jako vážně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.12.2023, 00:20 »

Radíte lajkovi aby se hrabal v zapojení elektrokotle? To jako vážně?

Termostat vyskusa v beznapatovom stave odpojeny od vsetkeho= bezpecne pre laika.
Kotol ma svorky pre termostat bezpotencialov e = tiez bezpecne. Neradim mu otvorit kotol a nieco tam prepajat vnutri pod napatim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 22.12.2023, 00:39 »

Termostat vyskusa v beznapatovom stave odpojeny od vsetkeho= bezpecne pre laika.

To by ho musel odpojit od kotle, tedy by se musel hrabat v zapojení

Kotol ma svorky pre termostat bezpotencialov e

Předešlé (starší) Prothermy byly řízené fází (230V),  tento už využívá napětí 24V DC

Správné řešení v případě že kotel nefunguje jak má, je pozvání některého z autorizovaných techniků Prothermu, kteří jsou k dohledání na jejich stránkách.

Nicméně s edomnívám že funguje správně. Viz předchozí odpovědi na doběh chodu čerpadla
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.