Citajte poriadne, teleso je ako bolo, len sa odpina termostatom N, problem je v termostate, nie v telese.
To nemusí být pravda, záleží na tom, kde nebo jak provedl tazatel komutaci L a N.
Pokud proudový chránič drží a po přehození přívodů na topném tělese vypadává, značí to následující:
1) Únik proudu z topného tělesa je zatím malý a místo závady se nachází blízko jednoho z přívodů topného tělesa.
2) Pokud přívodní svorník topného tělesa s blízkým únikem proudu připojite na fázi, poteče vyšší unikající proud vlivem vyššího napětí proti kostře (vodě) v místě závady a proudový chránič zareaguje.
3) Pokud připojíte přívodní svorník topného tělesa s blízkým únikem proudu připojíte na nulu (N), poteče nižší unikající proud vlivem nižšího napětí proti kostře (vodě) v místě závady a proudový chránič nemusí reagovat.
Za 3) je velice málo pravděpodobné, ale může se stát, obvykle to ale dlouho nevydrží.
Mnohokrát se mi stalo, že jsem řešil s někým problém po telefonu nebo internetu a když se nepodařilo, tak jsem se dostavil. Ve většině případů jsem na problém přišel daleko dříve, než trvala kterákoliv s předešlých konsultací. Vidět znamená vědět, k tomu přistoupí možnost provést měření, na která nemá laik a mnohdy ani běžný elektrikář vybavení a je hotovo.